Bonjour,

Sur mon tableau électrique j'ai deux rampes de modules avec un différentiel sur chacune d'entre elles.

sur une rampe j'ai un retour de courant en neutre alors que tous les modules ou disjoncteurs sont en position éteint , pouvez vous m'aider svp?
Merci

4 réponses

Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974
 
Bonsoir

Il faudrait expliqué un peu mieux ce que vous constatez et comment vous le constatez.

Mais de ce que je comprends, cela pourrait être une alimentation à cheval sur 2 circuits
0
Philouil Messages postés 3 Statut Membre
 
Cela fonctionnait bien depuis 3 ans

Au bout de quelques heures l'éclairage refonctionne mais si je branche un appareil sur une prise tout ce coupe sans que cela disjoncte ou que le différentiel ne se déclenche, je viens de voir que le bouton test ne le déclenche pas
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974
 
Bonjour

Au bout de quelques heures après qu'il se soit passé quoi ?

Vérifiez le serrage des connexions dans le tableau.
Vérifiez les tensions en sortie de chaque composant du tableau
0
Philouil Messages postés 3 Statut Membre
 
Bonjour Carminas,

C'est parfait après resserrage des connexions cela fonctionne et même le bouton test.

Merci beaucoup pour cette aide