Dangers d'un réseau de prises de courant en fils de 1,5 mm2

slybzh Messages postés 39 Statut Membre -  
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour tout le monde,

j'aimerais vous poser quelques petites questions.

Je voulais me repiquer sur une prise de courant de ma maison pour en ajouter une autre, et en démontant celle existante (réseau fait par les anciens propriétaires), j'ai constaté que tout le réseau des prises de courant de la maison était en fils de 1,5 mm2.

Je sais que la norme est d'utiliser des fils de 2,5 mm2 pour des prises de courant, mais je sais aussi qu'il faut rester sur la même section de fils. Du coup j'ai choisi de continuer avec des fils de 1,5 mm2 pour ajouter ma prise.

Mais voici donc mes questions:
- quel est le risque réel d'utiliser des fils de 1,5 mm2 pour des prises de courant?
- quel est le risque si on dépasse le nombre maximal de prises de courant par disjoncteur?
- et le combo: quel est le risque si on utilise des fils de 1,5 mm2 pour des prises de courant et que le nombre max de prises de courant sur 1 disjoncteur est dépassé?

Merci beaucoup de votre aide, désolé si mes questions paraissent évidentes!
A voir également:

9 réponses

Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974
 
Bonjour

Vous vous trompez

La norme autorise les circuits prises en 1,5² depuis 2002.
Mais a supprimé en 2015 cette possibilité pour les prises de la cuisine.

- quel est le risque réel d'utiliser des fils de 1,5 mm2 pour des prises de courant?
Aucun

- quel est le risque si on dépasse le nombre maximal de prises de courant par disjoncteur?
Aucun la limitation est là pour :
- limiter la probabilité de disjonction pour surcharge
- avoir un nombre raisonnable de prise HS en cas de coupure du circuit

- et le combo: quel est le risque si on utilise des fils de 1,5 mm2 pour des prises de courant et que le nombre max de prises de courant sur 1 disjoncteur est dépassé?
Aucun

A noter que si vous tirez trop sur un circuits prise, le disjoncteur placé à l'origine saute (peu importe le nombre de prises d'ailleurs).


Pour rappel :
- entre 2002 et 2015 : la norme autorisait 5 prises par circuit en 1,5² sachant que les prises double comptaient pour 1
- depuis 2015 : la norme autorise 8 prises par circuit en 1,5² sachant que les prises double comptent pour 2


Personnellement je ne fais que des circuits prises en 1,5² (sauf cuisine) :
- nettement plus facile de mise en oeuvre
- moins cher
- plus fiable si connexion à vis
1
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974
 
Donc une puissance raisonnable

Les 2 seuls trucs qui consomment vraiment c'est le sèche-cheveux et l'aspirateur
Mais même en usage simultané vous ne dépasserez pas 2500W, sachant que le 1,5² vous autorise 3600W.

Le reste est négligeable (quelques watts ou dizaines de watts)
1
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288
 
Bjr
J'irai vous dire qu'il n'y a aucun risque si vous vous en servez pas !
Tout cas pour vous dire qu'il faut être plus clair dans votre explication.
Combien de PC sur chaque disjoncteur ?
Intensité des disjoncteur PC?
Qu'y a t'il de branche sur cces réseau PC en 1.5 mm2 ?
0
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784
 
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
slybzh Messages postés 39 Statut Membre 1
 
Bonjour,

Ce sont des prises de chambres et salle de bain pour petits électroménager et petits appareils.
Concernant le nombre de prises, je dirais 10-12 pour certains disjoncteurs.
Ça craint?
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288
 
vous etes allé voir le lien proposé ?
0
slybzh Messages postés 39 Statut Membre 1
 
Oui j’ai vu, ça donne les normes mais je n’ai pas vu les risques encourus si on met trop de prises sur un réseau de fils de 1,5 mm2.
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288
 
et je vous ai demandé quel etait l'intensité de vos disjoncteurs prises de courant
et toujours rien...
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288
 
mais c'est ce que je vous ai dit sur le premier message...
vous pouvez avoir 200 prises sur un circuit, si vous vous en servez pas il n'y a pas de risques alors que vous serez hors normes
0
slybzh Messages postés 39 Statut Membre 1
 
Merci tout le monde,

Les disjoncteurs sont des 16A.

Le circuit est bien utilisé, il sert à alimenter des réveils, plein de chargeurs, sèche cheveux, parfois aspirateur, une chaîne hi-fi, des lampes, des brosses à dents électriques, des rasoirs.
0