Disjoncteur qui saute, convecteurs decor flame ( Canada)

Acadien01 Messages postés 6 Statut Membre -  
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour,
Mon disjoncteur saute constamment et je ne sais pas pourquoi. Sur ce disjoncteur de 15 Amp, il y a 3 convecteurs qui comprend le chauffage de la cuisine, salle de bain et salle de lavavage qui se coupe. Cela arrive peut importe le temps de la journée. Que faire ? Je ne connais rien en électricité, merci de m’éclairer.

5 réponses

stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
Bjr
Puissance de chaque convecteur ?
Avez vous essayé de les faire fonctionner séparément pour voir si ça disjoncté ?
0
Acadien01 Messages postés 6 Statut Membre
 
impossible de faire fonctionner séparément car ils sont sur le même disjoncteur (3)
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > Acadien01 Messages postés 6 Statut Membre
 
Bien sûr que si !
Soit ils ont un bouton marche arrêt soit vous mettez le thermostat a zéro
0
Acadien01 Messages postés 6 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
 
bizarre, tout fonctionne normalement pour l’instant. Reste à voir jusqu’à quand. Mais prends bcp de temps a se rendre à la température demandé. Il n’y a pas de boutons sur les convecteurs decor flame. Quand le disjoncteur saute, impossible de baisser jusqu’à 0 car rien ne fonctionne
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > Acadien01 Messages postés 6 Statut Membre
 
Mais vous avez bien un thermostat....
0
Acadien01 Messages postés 6 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
 
oui, sur chaque convecteurs mais ferme lorsque le disjoncteur saute
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971
 
Bonjour

Commencer par donner la référence et la puissance de vos convecteurs; car tout convecteur à un interrupteur d'arrêt.et un thermostat.
Cordialement.
0
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026
 
Bonjour,

"Je ne connais rien en électricité,"

C'est simple. Un disjoncteur de 16A peut supporter 16A x 230V = 3.450W.

Si la somme des puissances de vos 3 radiateurs est supérieure à ça, c'est normal que ça saute.

Si vous avez 3 radiateurs de 1.000W, ça fait 3.000W, c'est bon.
Si vous avez 1 radiateur de 1.000W et 2 de 1.500W, ça fait 4.000W et c'est trop...

Cdt
0
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026
 
Je viens de voir que vous êtes au Canada !!!

Quelle est la tension du secteur chez vous : 110 ou 230V ?

Merci de préciser dès le départ, car ça peut tout changer......

Dans mon exemple ci-dessus, cela diminue les puissances de moitié si vous êtes en 110V !



0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971
 
Bonsoir de France

Canada 110V donc 15A = 1600W . C'est normal que le disjoncteur saute.
Cordialement.