Diagnostic électricité
Papa673
Messages postés
2
Statut
Membre
-
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Je dois signer un compromis de vente et les diagnostiques ont été réalisés.
Concernant, le diag elec, on retrouve 2 anomalies et des constatations diverses :
- Anomalie B3.3.1 d : La valeur de la résistance de la prise de terre n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel (sensibilité) du ou des dispositifs différentiels protégeant l'ensemble de l'installation électrique. Commentaire 494 ohms
Anomalie B4.3 j1
Combien cela coûte de remettre aux normes concernant ces anomalies ? Est-ce dangereux de laisser tel quel ?
Vous remerciant
Concernant, le diag elec, on retrouve 2 anomalies et des constatations diverses :
- Anomalie B3.3.1 d : La valeur de la résistance de la prise de terre n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel (sensibilité) du ou des dispositifs différentiels protégeant l'ensemble de l'installation électrique. Commentaire 494 ohms
Anomalie B4.3 j1
Combien cela coûte de remettre aux normes concernant ces anomalies ? Est-ce dangereux de laisser tel quel ?
Vous remerciant
A voir également:
- La valeur de la résistance de la prise de terre n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel (sensibilité) du ou des dispositifs différentiels protégeant l'ensemble de l'installation électrique.
- Fil bleu électricité - Guide
- Diagnostic panne lave-linge electrolux - Guide
- En électricité - Guide
- Diagnostic panne réfrigérateur beko - Guide
- Diagnostic electrique - Guide
2 réponses
Bonsoir
B3.3.1 d
Il faudra améliorer la prise de terre, voire la refaire.
Pas bien compliqué
B4.3 j1
Vous ne l'avez pas précisé, mais je suppose que cela concerne le courant assigné de l'interrupteur différentiel
C'est sans doute un 25A ou un 40A, il faudrait le remplacer par un 63A.
Facile à faire et le matériel coute une grosse cinquantaine d'euros
Bref s'il n'y a que cela, rien qui ne doit vous empêcher ce logement s'il vous plait.
Néanmoins, il faudra rectifier, car cela peut être potentiellement dangereux dans certaines situations.
B3.3.1 d
Il faudra améliorer la prise de terre, voire la refaire.
Pas bien compliqué
B4.3 j1
Vous ne l'avez pas précisé, mais je suppose que cela concerne le courant assigné de l'interrupteur différentiel
C'est sans doute un 25A ou un 40A, il faudrait le remplacer par un 63A.
Facile à faire et le matériel coute une grosse cinquantaine d'euros
Bref s'il n'y a que cela, rien qui ne doit vous empêcher ce logement s'il vous plait.
Néanmoins, il faudra rectifier, car cela peut être potentiellement dangereux dans certaines situations.