Mon thermostat delta dore Tybox 117 ne s’arrête pas

Cricrine06 Messages postés 3 Statut Membre -  
Cricrine06 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonsoir, mon thermostat affiche à l’arrêt -20 degré . Du coup, lorsque je le positionne en marche quelque soit la température effective de la pièce et un seuil de déclenchement à 19 degré , le chauffage ne s’arrête pas . Il fonctionnait bien jusqu’à ce qu’un chauffagiste change les piles hier et programme le thermostat . Ce dernier me dit qu’il est en panne et que je dois le changer . J’ai un gros doute ????. Merci pour votre aide
A voir également:

3 réponses

Cricrine06 Messages postés 3 Statut Membre
 
Bonsoir , merci beaucoup pour votre réponse rapide . Je vais faire ça tranquillement samedi . Je vous ferai un retour
Cordialement
0
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
 
Bonjour, faites le plutôt un lundi, si jamais il ne redémarre pas vous n'aurez plus de chauffage le weekend.
2
Cricrine06 Messages postés 3 Statut Membre
 
Bonjour, bien vu !
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
 
Bonjour

Il faut repartir de zéro en enlevant une nouvelle fois les piles .
Les remettre au bout de 15mn et lancer
1--- en vérifiant la version de votre module
2---en faisant une mise à l'heure
3---et ensuite la programmation.
Respecter bien l'ordre d'appui sur les 4 touches sur le coté de l'écran .
Voir sur cette NOTICE
Cordialement.
-2