Recherche DTU 6516
jeannote55 Messages postés 11 Statut Membre -
Bonjour,
suite a l’installation d'une pompe a chaleur, (PAC) depuis moins de 2 ans je recherche le DTU 6516 car l'installation a été bâclée et je dois vérifier qu'elle ne respecte pas les normes en vigueur.
Si des internautes de ce forum sont des expert des Pac je peux mettre sur ce forum des photos pour avoir leur avis
merci d'avance
3 réponses
Bonjour
le coût de ce DTU est assez important . Il vaudrait mieux poser vous questions accompagnées de photos .
Cordialement.
j'ai deja posé plusieurs question sur ces problèmes auxquels j'ai eut des réponses, mais pour convaincre cette entreprise il me faut les textes .
les photos dés demain
merci
bonjour
voici quelques photos de la mauvaise qualité de l'installation mais le plus important ne peut être qu'expliqué
je suis passé par un maitre d’œuvre qui a délégué une entreprise
le devis a été réalisé par le maitre d’œuvre et accepté dans sa totalité par l'installateur.Il s’avère que l'installateur a fait un choix de ce qu'il voulait installer ou pas
exemple , la régulation, motif du refus, on ne sait pas faire
l’équilibrage des circuits sur les nourrices, même motif
le calorifugeage des tuyauteries eau chaude chauffage et ECS , cause du refus, je cite "ca vous fera gagner quoi ,1 degré" longueur 50m
pas de support sur les canalisations de chauffage, canalisation déroulés a la va vite, perçages non bouché
ECS raccordé a la place du cumulus, a l’opposé de la PAC alors que la canalisation passe a moins de 50cm de la PAC, bonjour la quantité d'eau perdu avant que l'eau chaude n'arrive, 30metres
perçage pour le passage des tuyauteries a l'opposé des nourrices, pas de protection a la traversé des planchers, perçage non bouchés
je précise que toute la maison est sur planché chauffant, avec un demi étage, surface totale 120m carré
toute l'installation a été intégralement payée, c'est une entreprise RGE. Pas d’étude, aucun documents , pas d'explications, pas de visite de chantier, pourtant c'est une grande entreprise nationale
Pac hitachi RWD4 ONWE 200s et RAS 4 WH VNPE puissance 11kw
désolé , comment mettre des photos, pas trouvé
merci