Bonjour,
Je pense que c'est un sujet récurant, mais je n'ai pas trouvé une réponse claire sur ce sujet. J'espère que vous pourrez m'aider. 
J'ai donc construit une maison de plain pied avec un constructeur. La maison est terminée depuis plus d'un an. Je me suis aperçu qu'il n'y a pas de ventilation de chute.
Lorsque j'en ai fait part au constructeur, sa réponse fut (comme beaucoup d'autres j'ai l'impression) : pas de ventilation de chute sur une maison de plain pied, mais il y a un clapet de décompression.
N'ayant pas trouvé un texte clair et précis sur le net, disant qu'il avait raison ou tort, je lui ai demandé où était installé ce clapet.
Il m'a indiqué qu'il avait été installé dans le caisson de WC suspendu lors de la mise en place du réseau sanitaire.
Je lui ai monter des photos prouvant qu'il n'y a pas de clapet de décompression installé a cet endroit. J'attends sa réponse depuis 2 semaines maintenant.
Bref
J'ai plusieurs questions : 
1 : Une ventilation de chute est elle obligatoire sur n'importe quelle type de construction ? y compris une maison de plain pied 
2 : Un clapet de décompression peut il être installé dans un caisson  de WC suspendu ?
Par définition, dans un caisson il n'y a pas de renouvellement d'air, j'ai donc du mal à comprendre comment ce système peut fonctionner correctement en étant mis dans un endroit fermé hermétiquement.
Si vous avez besoin de plus d'infos n'hésitez pas.
Merci de votre aide
Amicalement
Christophe
- Ventilation primaire maison plain pied
- Piege a mouche maison - Guide
- Désodorisant maison recette grand-mère - Accueil - Recettes de produits ménagers
- Blattes maison - Guide
- Piege a guepe maison - Guide
- Punaise volante maison - Guide
5 réponses
Bonsoir,
S'il n'y a pas de ventilation de chute, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de chute.
La configuration actuelle vous procure-elle des inconvénients ?
Bjr, vous avez toutes les réponses ici
maintenant une maison de plein de surcroit n est jamais totalement étanche donc la chute s il y a ne doit pas etre si énorme sauf si mauvaises odeurs persistantes ??
Bonsoir une ventilation de chute est nécessaire pour éviter le l'aspiration de l'eau des syphons et ça aide les vidanges des sanitaires .
Bonjour,
Effectivement j'ai pas précisé que j'ai actuellement des odeurs dans la salle de bains. Elles ne sont pas fortes, mais c'est désagréable.
Il n'y a pas d'aération à la fenêtre.
Mais je comprends pas le rapport avec le système d'évacuation.
Le fait de ne pas avoir de ventilation de chute ou un clapet de décompression vide les siphons et cela engendre les odeurs. Le fait d'avoir une aération à la fenêtre va faire partir en partie ou en totalité les odeurs mais ne résoudra pas le problème de base.