Branchement d'un interrupteur Dooxie avec voyant lumineux

jeremy -  
 jeremy -

Bonjour,

Je suis entrain de changer toutes les prises de la maison, suite à une rénovation, et j'ai besoin de vos lumières :D

Mes interrogations se portent sur les neutres (fils bleus).

J'ai bien pris des WAGO pour brancher/relier les neutres avec les fils noirs inclus dans les interrupteurs avec voyant dooxie, mais sans réussir.

Le nouveau télérupteur "fonctionne", mais les 2 autres interrupteurs liés ne commandent plus le luminaire associé (j'ai dû "casser" le circuit" ?)

A quoi sert le câble blanc sur la photo 1 ?

Bref. HELP svp :)

 Photo 1 - Ancien interrupteur avec voyant :

Photo 2 : Ancien télérupteur (sans voyant) 

Photo 3 - Vue d'ensemble des 2 éléments 

A voir également:

3 réponses

Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973
 

Bonjour

Le branchement sur vos photos à l'air correct. Mais si je comprend bien c'est l'ancien.

Il faudrait des photos de ce que vous avez fait

"J'ai bien pris des WAGO pour brancher/relier les neutres avec les fils noirs inclus dans les interrupteurs avec voyant dooxie, mais sans réussir."

On ne voit pas bien sur vos photos où cela se passe (pas de Wago visible)

"A quoi sert le câble blanc sur la photo 1 ?"

Le fil blanc sert à ramener le retour lampe au voyant pour déclencher à bon escient son allumage

1
jeremy
 

Merci pour ta réponse !

J'ai tenté un branchement comme sur la photo suivante :

Le poussoir (luminaire sur télérupteur 3 points) est à droite et l'interrupteur avec voyant à droite.

Je pensais le poussoir "facile" à brancher, car identique entre les 2 modèles. Mais je perds les 2 autres points du luminaire (plus d'action en pressant le poussoir). J'ai du casser le va-et-vient, qui passe par l'interrupteur avec voyant (via le neutre ?)

Comment ajouter, et ou, le fil blanc qui semble manquer ?

Si il te faut d'autres infos :)

Merci encore :) 

0
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688 > jeremy
 

Bonjour Jeremy, votre branchement ( image post 2) n'est pas correcte.

Lorsque l'on compare les interrupteurs blancs et gris on constate que les bornes repérés 1 et 2 sont inversés par rapport au schémas gravé.

Il faut respecter le schémas et pas le repérage chiffré.

Cela fait que sur l'interrupteur gris il ne faut les mettre les fils sur le repère 1, il faut le mettre sur 2

0
jeremy
 

Merci pour ton retour Fred :)

Le câblage serait donc plutôt comme ça si je te comprend bien ?

Sur l'interrupteur de gauche, ou dois-je brancher le second neutre ?

(pour rappel, il part de l'interrupteur de gauche vers un domino, et de ce domino, je suis sensé le brancher sur l'interrupteur avec voyant présent sur cette photo à droite.)

0
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688
 

Re, oui là c'est correcte > identique aux branchement des "interrupteurs" blancs.

1
jeremy
 

Donc au final, si je pige bien le tout, le dernier neutre (avec le "?"), je le branche sur le chiffre "2" de l'interrupteur de droite pour fermer le circuit ?

0
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688
 

Re, oui encore exacte> le neutre bleu sur 1,  l'interrupteur de droite est un bouton poussoir > le circuit se ferme lorsque lorsque l'on appuie dessus et pilote le télérupteur.

En faisant l'erreur de mettre le bleu sur 1 vos deux autres interrupteurs boutons poussoirs  ne peuvent plus fonctionner.

.

1
jeremy > fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur
 

Merci pour tes retours très précieux fred :)

0