Normes tableau électrique intérieur mobil-home
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour ,
J' ai acheté un mobil-home neuf . L'électricien qui doit m'installer la clim me dit que le tableau n' est pas aux normes et qu'il ne soit pas engager sa responsabilité en l' état, sauf à me faire signer un courrier disant que j' accepte l'installation tel quelle , ce dont il n' est pas question .
Deuxième rangée alimentée par le différentiel de la première rangée et différentiel de 40A 30mA pour 88A calculés.
Il me dit que c 'est la norme C15-100 habitation qui s 'applique à l'intérieur des résidences mobiles de loisirs
Le constructeur de M-H dit qu'il est aux normes résidence de plein air .Or dans ce domaine , je n' ai trouvé que les normes pour les branchements extérieurs, y compris chez AFNOR.
On pourrait en déduire que les protections électriques intérieures sont bien rattachées aux normes "habitation" .
Le constructeur doit nous envoyer son texte de normes ...mais il se fait attendre !
Sinon ,il reste bien le consuel , mais dans un mobil-home et à mes frais ça me dérange un peu quand même!
Si l'un ou l'une d 'entre vous a des informations officielles sur ce type de tableau , je suis preneuse.
Merci d 'avance
- Puissance électrique pour branchement mobil-home
- Disjoncteur mobil home - Meilleures réponses
- Tableau électrique mobil home - Meilleures réponses
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement électrique couleur des fils - Guide
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement cuisinière vitrocéramique ✓ - Forum Electroménager
- Reparer volet roulant electrique - Guide
7 réponses
Bsr
Pour moi c'est la norme habitation qui s'applique à l'électricité du MH.
Mais attendez d'autres réponses
Bonsoir le mobil home est neuf donc aux normes je pense que le constructeur est responsable de son installation et connais son travail . Demandez a une autre entreprise pour la clim .
slt,
Le NFC 15-100 s'applique, page 11
https://mobile.interieur.gouv.fr/content/download/88959/690955/file/2011-12-16_Guide%20s%C3%A9curit%C3%A9.pdf
C'est quoi ce "88A " ?
une photo du tableau serait bien
Bonsoir et merci de vos réponses . voici le raccordement extérieur : le 154 . OUI 88 A c'est bien les calibre des disjoncteurs ( en X1 et X0.5 selon utilisation)
@KIDUGUEN/: on a vu des voitures sortir d 'usine qui étaient des tombeaux . C 'est pas parceque c 'est neuf que c 'est bien fait. Mais le Pb n 'est pas là . L idée est de trouver un texte officiel qui précise que les protections électriques à l'intérieur d 'un mobil-home doivent être traitées comme celles d 'une habitation. Tous les textes se ramenant à l' hôtellerie de plein air et autres camping ne parlent que de l' extérieur . Je continue donc à chercher . Encore merci pour vos retours.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre questionNormal que les textes parlent que de l'extérieur car a partir du moment où cela concerne l'intérieur, cela se rapporte a la NF C15-100
Bonjour
Oui NF C15-100, mais le problème est de savoir quelles parties de cette norme s'appliquent.
En particulier, faut-il prendre en compte les titres 10 et 11 qui s'appliquent aux installations électriques et de communication des locaux privatifs à usage d'habitation et des espaces extérieurs privatifs associés.
Si oui cela signifie (en supposant qu'il y ait plus d'une pièce principale) :
- ETEL et GTL
- Tableau avec au moins 2 différentiels 30mA
- Respect de la règle amont ou aval pour les différentiels
- Présence d'un circuit 32A pour plaques de cuisson et de 3 circuits spécialisés gros électroménager
- 2 circuits d'éclairage
- Tableau de communication et au moins 2 prises réseaux
- ...
Et je doute qu'il y ait tout cela dans un mobile-home
Sinon, c'est juste la partie générale qui s'applique
Je suis tombé la dessus :
https://blog.urbassist.fr/installer-un-mobil-home-sur-terrain-prive/
Qui dit entre autres qu'un mobil home est considéré comme un véhicule et non pas comme une construction.
Si ce n'est pas une construction, ce ne serait pas la NF C15-100 qui s'applique.
Il y a une norme, la NF S 56-410, qui s'applique, mais elle ne dit rien sur l'installation électrique (elle indique plutôt les critères de mise en place d'un mobile-home)
Super
Voilà le tableau intérieur
Mobile-home : salon-2 Ch- 2 douches
J' ai bien lave-linge/lave-vaisselle/frigo/5 radiateurs/four électrique ( plaque et chauffe-eau à gaz) et 2 prises réseau
Le différent porte sur l' absence d'un disjoncteur en entête de la deuxième rangée et sur la somme des calibres des disjoncteurs.
Et ils contestent dépendre de la norme C15-100 .J 'attends un écrit de leur part.
En tout cas j' avance grâce à vos infos. je retourne lire les titres 10 et 11.
Cordialement
ce à vos infos
En supposant que cela dépende du titre 10 de la NF 15-100
J'ai l'impression que le disjoncteur 32A en haut à gauche est la coupure générale de tout cela.
Si c'est le cas, la règle amont est respectée (40A du différentiel > 32A du disjoncteur) et il n'y a pas à respecter la règle aval sur la somme des calibres des disjoncteurs
Pour la 2ème rangée il faudrait voir comment elle est raccordées au reste (photo du tableau capot ouvert ?). Mais on peut supposée qu'elle est en aval de l'interrupteur différentiel. La sécurité des personnes serait donc assurée.
On pourrait néanmoins reprocher l'absence d'un 2ème interrupteur différentiel obligatoire (et pas d'un disjoncteur comme vous le dite). Mais c'est un point de confort de la norme, qui ne serait même pas relevé dans un diagnostic électricité. Donc pas essentiel, même si effectivement cela ne respecte pas à 100% le titre 10 de la NF C15-100.
-
Mais pour un mobile home, je doute que vous dépendiez du Titre 10.
Je ne sais pas qui conteste les points évoqués au dessus, mais cette installation semble tout à faire correcte (à confirmer avec une photo du tableau capot ouvert)