Souci ligne électrique garage

Ben32 -  
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur -

Bonjour,
Hier, je me suis retrouvé sans électricité au garage. Aucun disjoncteur n’a sauté. J’ai donc mesuré la tension sur mon câble d’arrivé au garage et je pense qu’il y a un souci. J’ai relevé comme mesure 0v entre ma phase et mon neutre et 235v entre ma phase et ma terre et 235v entre mon neutre et ma terre. Est ce normal? Si non, d’où peut provenir le problème. 
Évidemment, je ne suis pas électricien, j’ai juste quelques notions. Merci pour votre aide 

2 réponses

KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020
 

Bonjour il faudrait contrôler au départ du câble voir si vous avez 220 v

0
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601
 

Bonjour,

La tension entre neutre et terre doit toujours avoisiner les zéro volt en tout point, d'après vos explications

votre neutre est coupé plus en aval .

Vérifiez tout les neutres jusqu'au tableau afin de localiser cette coupure. 

Cdlt, 


0