Section cable et puissance différentiel suite passage en tri
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre -
Bonjour,
section cable et puissance différentiel suite passage en triphasé
Vu avec Enerdis, j'ai besoin de passer en triphasé pour avoir 24kVA (suite passage en tout électrique)
Aujourd'hui je suis en monophasé 12 kVA.
L'électricien qui fait la renovation me dit que du 6mm2 par phase pour relier le disjoncteur Enerdis au tableau de disjoncteurs ça passe et comme j'ai des disjoncteurs différentiels 63A, ça passe également.
Mais de ce que j'ai pu lire sur internet j'ai quand même l'impression que si je comprends bien en 24 kVA je vais avoir 3x8kVA par phase et donc je devrais relier chaque phase au disjoncteur Enerdis avec du cable 10mm2, est ce bien cela?
et je devrais avoir des disjoncteurs différentiels de 40A, est ce bien cela?
Merci pour vos réponses