Depuis plusieurs mois, mon disjoncteur différentiel de protection générale, Merlin Gerin 30 mA en aval du disjoncteur EDF saute de temps en temps, pas tous les jours, sans qu'aucun équipement particulier n'ait été allumé ou ait démarré, et on peut le re-enclencher immédiatement sans avoir à rien arrêter. Et 1 ou 2 jours plus tard, ou une semaine ou 10 jours, il recommence. Impossible de rattacher le problème à un appareil particulier. Aucun disjoncteur de zone ou de circuit particulier ne saute. Quelqu'un a-t-il une idée de quoi cela pourrait provenir et/ou que faire pour identifier l'origine d'un tel problème ?

Merci d'avance

3 réponses

Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974
 

Bonsoir

C'est un défaut d'isolement fugitif sur un appareil (ou plus rare sur l'installation : infiltration d'eau par exemple).

Donc difficile à cerner surtout sans mesureur d'isolement

Une solution est d'avoir un autre différentiel 30mA et d'y déporter successivement chacun des circuits, jusqu'à trouver celui en défaut.

1
Eucalion13370 Messages postés 2 Statut Membre
 

Merci beaucoup pour la clarté de la réponse. 

0
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur 2 074
 

bonjour 

d'accord avec ce qui précède .Un défaut aléatoire  entrainant le déclenchement du différentiel correspond à une isolation limitée à quelques milliers d'ohms , alors qu'une bonne isolation se chiffre en millions d'ohms . Si aucun appareil ne peut être mis en cause , le plus souvent , ces défauts sont dus à l'humidité . Donc il faut vérifier les prises extérieures mal protégées , ou les éclairages extérieurs si l'interrupteur est mal placé .