Tableau électrique brulé
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
slt,
Le résultat d'un iD de 40A sous un Disjoncteur EDF de 60A ? C'est limite limite.
En pleine charge du chauffage et chauffe-eau, il a cramé dans la nuit, donc la box, chargeur smartphone, TV et autres appareils en veille = 1A
2 X 2000W convecteur salon
1500W chambre
750W salle de bain
2400W chauffe-eau
Réfrigérateur 200w
=38.5A
autres 1A
=39.5A
Mais je doute que ça explique qu'il ait cramé pour surcharge !?
Mauvais serrage de l'iD peut-être ?
Il y avait 2 départs pour la rangée du haut et du bas, et j'ai bien l'impression que la grosse bouse de plastique fondu juste dessous l'iD, c'est ce qui a provoqué le feu.
Vous en pensez quoi vous ?
PS: Personne n'a cherché ce qui s'est passé, l'expert de l'assurance, même pas !!!
- Tableau électrique qui grésille danger
- Fil bleu electrique - Guide
- Prise qui grésille - Forum Electricité
- Tableau électrique thomson avis - Guide
- Tableau electrique secondaire - Forum Electricité
- Prise electrique qui gresille - Forum Electricité
1 réponse
Bonjour
En cas de surcharge, je pense que cela flingue les mécanismes intérieurs, mais que cela ne provoque pas un incendie.
D'autant plus qu'il n'y a pas réellement de surcharge, et que de toute façon tous ces matériel sont conçus avec de la marge.
Par contre un mauvais serrage oui, surtout si on tire 40A.
Les points chauds dus à un mauvais serrage sont la cause de la plupart des incendies d'origine électriques.
Voir cet article :
https://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=11451&mnuid=12938&tconfig=0#z2