Problème Calybox 230 et chauffe eau

Kanolou Messages postés 1 Statut Membre -  
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -

Bonjour,

Nous venons de changer notre installation de gestion de chauffage car nos thermostats d'ambiance et le Startbox F02 étaient en fin de vie (20 ans) 

L'installation a été remplacée par 2 Minor 12 et un Calybox 230.

Le Calybox 230 a littéralement grillé au bout de 4 jours. Il est en expertise. 

En le remplaçant de nouveau, nous constatons que le S4 s'allume en HC mais le chauffe eau ne se met pas en auto. 

Avez-vous rencontré ce problème ? 

Où avez-vous une solution ? 

Nous et l'électricien ne savons plus quoi faire. 

D'avance merci 

1 réponse

Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974
 

Bonjour

Les sortie S4 est bien paramétrée en ECS ?

Elle va vient sur une borne A1A2 du contacteur J/N ? l'autre borne étant reliée au neutre du disj 2A ?

0