Sélection déclenchements disjoncteurs
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre -
Bonjour,
Au Repair Café, nous sommes une dizaine de réparateurs, alimentés par le biais d'enrouleurs et rallonges raccordés à un tableau de protection mobile, situé dans notre salle, lui même alimenté par un gros câble (environ 4x10 mm2). L'installation des rallonges est mise en place et démontée à chaque séance mensuelle.
Par définition, nous sommes amenés à travailler sur des appareils qui présentent un défaut, et nous ne sommes pas exempts non plus de faire de temps à autre une fausse manoeuvre. Lorsque cela se produit, il arrive que ce soit un disjoncteur ou un différentiel situé à l'amont du tableau mobile qui se déclenche mais dans un local ou nous n'avons pas accès. (il y en a deux, y compris le TGBT)
C'est bien sûr là le problème. Comment faire pour s'en prémunir en cas de court circuit et surtout en cas de fuite à la terre ?
Cordialement
- Sélection déclenchements disjoncteurs
- 2 disjoncteurs en parallèle - Forum Electricité
- Circuit electrique protégé par 2 disjoncteurs : est-ce normal ? - Forum Electricité
- Remplacer des fusibles par des disjoncteurs - Guide
- Besoin de couper 2 disjoncteurs pour couper le jus - Forum Electricité
- Tableaux à disjoncteurs électriques - Guide
5 réponses
Bonjour
C'est sur ce tableau (tableau de protection mobile,)(qu'il faut mettre un disjoncteur différentiel 30mA .40/60A suivant les appareils branchés.
Comme le dit "frmu" il faut qu'il soit plus sensible que celui qui disjoncte dans l'autre local. D'où la question : une photo de ce disjoncteur ou ses caractéristiques.
Cordialement.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre questionBonjour
En cas de court-circuit, on ne peut pas se prémunir de grand chose. C'est un événement violent sur une installation et tous les disjoncteurs en amont vont tenter de réagir au plus vite, sans notion de sélectivité.
Pour les défauts différentiels, il plutôt raisonner en terme de sélectivité (délai de déclenchement) que de sensibilité (intensité de fuite de déclenchement).
L'analyse des caractéristiques des matériels en place est donc essentielle.
Bonjour Carminas,
Pour les courts circuits, c'est ce que je pensais moi aussi
Pour les défauts différentiels, à la prochaine séance de repair je regarderai le tableau mobile pour donner les caractéristiques des matériels, mais je ne pourrai pas donner celles des matériels qui sont dans les 2 locaux dont je n'ai pas accès.
Merci et cordiallement