Passage de fil souple dans gaine ICTA
Résolublux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
Bonjour,
j'ai des soucis pour faire passer des fils rigides dans une gaine ICTA (l'aiguille est passée mais les fils ne passent pas).
Je me pose la question de savoir s'il est autorisé de faire passer des fils souples (type H05VVF) mais sans la gaine extérieure PVC.
Merci pour vos réponses.
- Passage de fil souple dans gaine ICTA
- Fil bleu électricité - Guide
- Fil de cuivre sur toiture et foudre ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Fil denude - Guide
- Enlever fil disjoncteur hager sans vis ✓ - Forum Electricité
- Gaine fil électrique endommagé ✓ - Forum Electricité
5 réponses
Salut blux,
Les extrémités des rigides sont-elles soudée entre-elles ?
Les coudes n'ont pas un rayon de courbure trop petit ?
Le diamètre est-il suffisant ?
L'intérieur à t-il été "bourré" de talc ?
A+
hello,
Rien n'interdit le fil souple, mais je ne vois pas ce que ça changera !?
Gaine de quel diamètre et nombre de fil ?
Tu as essayé le produit spécial pour le tirage de fil ?
J'ai essayé de faire passer un seul rigide puis au bout de 40 à 50 cm de l'épaissir en joignant un autre et ainsi de suite mais ça coince.
Je ne peux bien évidemment pas dire si les coudes sont trop courbés.
Quant au talc, c'est pareil, je ne sais dire. Par contre, j'ai bourré au yellow et ça ne change rien, c'est pour ça que je voudrais passer en fil souple (sachant que j'ai une ficelle + une aiguille qui dépassent des deux côtés).
Bonjour
Le souple prend plutôt plus de place, mais effectivement passera peut être mieux s'il y a des coudes serrés.
Mais pour répondre à votre question, oui on a le droit de passer du souple dans une gaine ICTA.