RésoluDaniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur -
Bonjour,
je lis de tout sur la réglementation , (en plus sa change )
en résumé faut il une prise dédié pour le sèche linge et le lave linge car j'ai fait mon installation avec une quadruple prise encastrée , alimentée en 2.5 disjoncteur 16 amp
pour le sèche linge , machine à laver , et congélateur ; puisque tout est cote a cote
- Reglementation prises
- Reglementation piscine hors sol - Guide
- Nouvelle reglementation acoustique - Guide
- Les prises anti moustiques sont elles efficaces - Guide
- Prises rouges ✓ - Forum Electricité
- Plus de courant dans les prises mais disjoncteur ok - Forum Electricité
4 réponses
Bonjour
La norme NF C15-100 dit précisément (dernière version de 2015) :
"10.1.3.4 Circuits spécialisés
Chaque appareil électroménager de forte puissance doit être alimenté par un circuit spécialisé.
Quatre circuits spécialisés au moins doivent être prévus :
- un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule ;
- trois circuits spécialisés 16 A 2P+T au moins en prévision de l’alimentation d’appareils du type :
 . lave-linge ;
 . lave-vaisselle ;
 . sèche-linge ;
 . four.
...
D’autres circuits spécialisés sont à mettre en oeuvre, par exemple pour chacune des applications suivantes lorsqu’elles sont prévues :
...
- congélateur."
Donc ce que vous avez fait n'est pas conforme (lave-linge, sèche-linge, congel + 1 autre prise sur un même circuit).
A noter que la norme demande aux constructeurs/électriciens de prévoir ces circuits, mais ne se préoccupe pas de l'usage qui en est fait réellement.
 
    
    
        
    
    
        
    