Câble ac90 sous le durock mur ext. permis ou non.
gilles384@hotmail.com
-
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur -
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur -
Bonjour,
Es-ce que la partie du mur extérieur sous le crépie et le durock est considéré comme une partie humide du mur?
Je doit faire des liens électrique avec du câble AC90 (BX) entre des lumières mural extérieur mais ce type de fil n'est pas permis dans les endroits humides.
Merci.
Es-ce que la partie du mur extérieur sous le crépie et le durock est considéré comme une partie humide du mur?
Je doit faire des liens électrique avec du câble AC90 (BX) entre des lumières mural extérieur mais ce type de fil n'est pas permis dans les endroits humides.
Merci.
A voir également:
- Câble ac90 sous le durock mur ext. permis ou non.
- Cable bleu electrique - Guide
- Cable sectionné - Guide
- Produit antifongique mur - Guide
- Bruit grignotage mur ✓ - Forum Isolation
- Percer un mur porteur pour passer un câble - Forum Construction et rénovation
1 réponse
bonjour
que ce soit dans n'importe quel mur, vous n'avez pas le droit de passer des câbles ainsi.
vous devez faire vos tranchées et percements, y insérer de gaines reboucher vos tranchées et trous et après passer vos fils dans les gaines.
si vos gaines arrivent et partent d'endroits secs, inévitablement il n'y aura pas d'humidité dedans
que ce soit dans n'importe quel mur, vous n'avez pas le droit de passer des câbles ainsi.
vous devez faire vos tranchées et percements, y insérer de gaines reboucher vos tranchées et trous et après passer vos fils dans les gaines.
si vos gaines arrivent et partent d'endroits secs, inévitablement il n'y aura pas d'humidité dedans