Que mettre en place entre 1 tableau principal et un divisionnaire

Résolu
lilou -  
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur -
Bonjour,

j'aurai besoin d'un conseil, à savoir s'il me faut mettre un coupe circuit 32 Ampère entre mon compteur principal et un tableau divisionnaire situé à 50 metres dans le garage(petit atelier ,materiel electro portatif, perçeuse ....)

4 réponses

stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
bonjour votre câble qui va de votre compteur principal a votre tableau divisionnaire doit être protégé sur sa longueur.
cela veut dire qu'au départ votre câble doit être protégé par un disjoncteur mono ou tétra suivant votre comptage
0
stf_paroroma
 
Bonsoir,

En complément, la valeur de la protection dépendra de la section de votre câble et donc de la puissance nécessaire au bout des 50 mètres.

A+
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
tout a fait Paroroma
0
lilou
 
Je vais mettre du 6 carré et je pense avoir besoin de2200 watt

merci pour votre réponse
0
stf_paroroma
 
Donc si l'on utilise la formule simplifiée :

L = 100 x S / I >>> I= 100 x S / L

Dans votre cas avec L = 50 metres et S = 6 mm2 vous obtenez I = 12 Ampères

Vous devez donc protéger votre ligne avec un disjoncteur de 10 Ampères qui vous permettra de tirer les 2300 Watts demandés.

A+
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
donc si vous pensez avoir besoin dans quelques mois de plus d'intensité, passez directement en 10 mm², sinon vous allez vite etre bloqué en intensité !
0