Comment reconnaitre prise circuit dédié

Hannibal -  
 Hannibal -
Bonjour,
Voilà, je viens de terminer l'installation de prises dans ma chaufferie, en respectant la norme. Je me retrouve avec des prises sur circuit dédié (lave-linge, sèche-linge, chaudière) et des prises lambda.
Toutes ces prises sont cote à cote. Je sais lesquelles sont dédiées, mais je me demandai s'il existait une normalisation pour permettre de reconnaitre les prises dédiées en mettant leur ampérage par exemple... car là, si un jour je revend, personne ne s'y retrouvera sans suivre les fils dans les goulottes...

Merci de votre réponse

8 réponses

stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
 
bonjour

le mieux est de repérer vos prises par une étiquette
0
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
 
Bonsoir,

De toute façon, il suffit d'ouvrir le circuit et de voir ce qui ne fonctionne plus pour identifier les prises dédiées (et autres circuits d'ailleurs)

A+
0
Abdelghani Samir chedri Messages postés 20 Statut Membre 7
 
Le plus simple, repérer avec des étiquettes autocollantes. De toute façon, c'est obligatoire. Pour les installations nouvelles, le non marquage des circuits est motif de non conformité avec le consuel.....
0
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
 
La question concernait le repérage des prises pas des circuits.
0
samchedri
 
Bonsoir,et bien juste une bande"dymo" pour vous dessus. De toute façon, les prises dédiées sont normalement protégées par un diff type A alors que les prises normales par des types Ac. Il est donc de votre intérêt de brancher la chaudière, lave linge etc etc avec les bonnes prises,pour une meilleur protection.
0
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
 
Bonsoir,

Je ne crois pas que normalement les prises dédiée soient à protéger par un différentiel type A ...

A+
0
SamChedri
 
Bonjour, Le différentiel type A doit protéger le circuit machine à laver ainsi que le circuit plaque de cuisson. Ce différentiel spécifique détecte les fuites de courant alternatif ET continu (susceptibles d'être générés par les appareils cités). Le différentie type AC détecte les fuites de courant alternatif seulement.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
paikan33 Messages postés 32 Statut Membre 18
 
Personnellement j'ai juste utilisé des prise de couleur différente...
Comme dans les bureaux où les prises rouges sont dédiées à l'informatique
0
SamChedri
 
La protection type "A" : c'est écrit là

http://www.auschitzky.fr/fileadmin/upload_auschitsky/Docs_PDF/Normes/aus_nfc15100.pdf

Des dispositifs différentiels d'un genre
nouveau ("type A") sur les circuits alimentant
le lave-linge et les plaques de cuisson
0
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
 
Exact, donc ce n'est pas tous les circuits dédiés qui sont à protéger par ce type de différentiel mais LL et plaques de cuisson.

Pour les autres ce n'est pas imposé.

A+
0
samchedri
 
Exact, pour plus de simplicité, j'ai mis une ligne sur mon tableau uniquement avec tout "l'électroménager" : lave vaisselle, (pareil que lave linge), sèche linge, chaudière, frigo, lave linge et four. Comme ça c'est plus clair pour moi et surtout pour Madame au cas où ...
0
Hannibal
 
Merci de vos réponses.
Je vais donc mettre une étiquette sur les prises.

Juste pour préciser, il s'agissait de rénovation, donc je me suis le plus possible approché de la norme, mais comme c'était une rénovation partielle, le consuel n'interviendra pas, de fait, tous les circuits sont sur deux interdiff de 30mA AC (un par ligne).
0