A voir également:
- Charpente
- Capricornes charpente - Guide
- Charpente 1 pente sur parpaing - Forum Construction et rénovation
- Couper entrait charpente - Forum Charpente, toiture, combles
- Insérer une porte dans un entrait - Forum Charpente, toiture, combles
- Modification charpente traditionnelle pour aménagement comble - Forum Maçonnerie
2 réponses
Bonjour,
Pour quelle raison voulez-vous renforcer ? Avez-vous constaté une faiblesse /déformation ? Sur quoi vont s'appuyer ces "poteaux" ?
Cdlt,
Pour quelle raison voulez-vous renforcer ? Avez-vous constaté une faiblesse /déformation ? Sur quoi vont s'appuyer ces "poteaux" ?
Cdlt,
Bonjour, les poteaux vont être une contrainte. Une ferme est un triangle qui ce tien seul, les arbalétriers portent le poinçon qui lui soutien par tension le milieu de la longueur des entraits. Les points d'appuis sont les bouts d'entraits qui reposent sur les murs. Donnez un peu plus d'explications, il est possible que se soit ces bouts d'appuis qui sont fatigués et qui s'affaissent. Il suffit de moiser les entraits fatigués par le doublement par des pannes neuves de 10 x 22mm minimum, tige filetée de 22mm de diamètre, bien serrer. Vérifier aussi les chevilles qui traversent les tenons mortaises