Comment recouvrir les pannes intermédiaire en faisant les combles??

flo7784 -  
 flo7784 -
Bonjour,

Comment recouvrir la panne intermédiaire lorsque l'on fait sont ossature pour la pose de placo platre dans les combles??? car les deux pannes intermédiaires de chaque rempent ne sont pas très belle estétiquement pour etre apparentes.

merci d'avance pour la réponse

3 réponses

jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
 
Bonjour,
Etes-vous limité en épaisseur ? De quelle matière voulez-vous les recouvrir ?
A+,
0
flo7784
 
bonjour, je veux les recouvrir avec de la laine de verre de 200 ou 240
0
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
 
Bonsoir, l'ossature placo il faut la faire passer dessous les pannes et non entre, perte de volume mais plus d'isolant et un vide d'air entre la laine et la sous toiture
0
flo7784
 
bonjour,

c'est ce que je voulais faire mais comment car comme les pannes intermédiaire sont large les suspente qui seront fixé sur les chevrons n'arriveront pas à dépasser les pannes pour les habillers...
0
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
 
Bonjour, je ne pense pas, il y a des grandes suspente, jusqu'a 40 cm, les pannes ne sont pas aussi épaisses
0
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
 
Non pas utile je ne vais pas répondre à la place de Daniel 26
0
flo7784
 
merci pour la réponse je vais mesurer la largeur des pannes et je dirais quoi sur le forum.
0
flo7784
 
la largeur des pannes intermediaires est de 20 cm donc cela sera surement possible si il y a des suspentes de longueur supérieure au pannes.
0
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
 
bonjour, oui bien sûr, 20 cm est le minimun, en épaisseur panne, pas de problème pour les suspentes
0
flo7784
 
pour la création d'un plafond est nécéssaire de remettre des bastaings ou alors est il possible de mettre des chevrons qui pourront faire office de panne (largeur de la maison 3,8 m = longueur des pannes à mettre pour le plafond)
0
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
 
non pas de chevron de 6 x 8 trop léger, surtout en 3, 80
0
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
 
S'il s"agit d'une ossature en pointe de comble perdu , sans charge, que l'isolant et le placo, tu peux mettre des chevrons mais il faut les pendre au centre sous le faîtage, une suspente par chevron. La meilleur solution est les bastaings, ou de la solivette de 4 x 16 entretoisées
0
flo7784
 
en faite j'aurais aimer , fixer des bastaings dans mes combles qui iront de la maison voisine de droite jusque la maison voisine de droite (distance de 3,8 m) est ce bien cela que vous avez compris?? et qu'est que vous appelez solivette???
0
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
 
non pas clair, les bastings 6 x 18, les solivettes la taille en dessous 4 x 16
0