Bonjour,
Au point où çà en est il faut impérativement mesurer le courant de fuite.
En branchant le mA en série sur la barette de terre on doit bien voir ce qu'il y a
On débranche tous les fusibles et on les remet 1 par 1 en notant à chaque fois la valeur du courant de fuite .
On devrait bien voir quel est le circuit qui a le plus de fuite !!
Où alors s'il n(y a aucune fuite le disjoncteur pourrait être incriminé.
Peut-être qu'à cette heure là un éclairage où autre : cafetière.
Si c'est toujours à la même heure l'éclairage public pourrait bien en être la cause par une mauvaise masse locale EDF.
La valeur de votre terre est de combien ?
Cordialement.
Au point où çà en est il faut impérativement mesurer le courant de fuite.
En branchant le mA en série sur la barette de terre on doit bien voir ce qu'il y a
On débranche tous les fusibles et on les remet 1 par 1 en notant à chaque fois la valeur du courant de fuite .
On devrait bien voir quel est le circuit qui a le plus de fuite !!
Où alors s'il n(y a aucune fuite le disjoncteur pourrait être incriminé.
Peut-être qu'à cette heure là un éclairage où autre : cafetière.
Si c'est toujours à la même heure l'éclairage public pourrait bien en être la cause par une mauvaise masse locale EDF.
La valeur de votre terre est de combien ?
Cordialement.
Bonjour
on a des doutes sur un va et vient qui est utilisé pour l'eclairage de chambre, est ce possible ?
en fait ca disjoncte environ entre 5 et 20 mn apres l'utilisation de cet interrupteur
a ce jour on ne l'utilise pas et ca fait 2 jours que ca ne disjoncte pas alors ça vient de là ou c'est un concours de circonstance ?
on a des doutes sur un va et vient qui est utilisé pour l'eclairage de chambre, est ce possible ?
en fait ca disjoncte environ entre 5 et 20 mn apres l'utilisation de cet interrupteur
a ce jour on ne l'utilise pas et ca fait 2 jours que ca ne disjoncte pas alors ça vient de là ou c'est un concours de circonstance ?
Bonjour,
Je viens de répondre mais mon message a disparu.
Si l'installation a été bricolée par un non professionnel çà peut arriver!!
Lorsque çà vient de disjoncter si vous rearmez desuite çà tient ?? Sinon une mesure de la fuite nous rensignerait bien.
On trouve actuellement des multimètres performants et pas trés chers: çà suffirait amplement pour mesurer la fuite.. Même à la limite sur ohmètre de mesurer la résistance de fuite courant coupé !!
Cordialement.
Je viens de répondre mais mon message a disparu.
Si l'installation a été bricolée par un non professionnel çà peut arriver!!
Lorsque çà vient de disjoncter si vous rearmez desuite çà tient ?? Sinon une mesure de la fuite nous rensignerait bien.
On trouve actuellement des multimètres performants et pas trés chers: çà suffirait amplement pour mesurer la fuite.. Même à la limite sur ohmètre de mesurer la résistance de fuite courant coupé !!
Cordialement.
il est normal que le dijoncteur erdf saute avant les fusibles car les fusibles ne sautes que s'il y a "courju franc".le dijoncteur erdf doit etre fatigue il faut certainement le change.Dans l'immediat pas de danger mais ala longue il risque de de declencher dans la journee.Faire appelle a un electricien ou si vous etes bricolo allez chez un grossiste en electricite (REAL,CLE,CGED,)et demander un 15/45A 500MA BIPOLAIRE SI VOUS ETES EN APPART autrement lire ce qui est marque sur le dijoncteur erdf