Calcul de u ( w/m²k )

gilles -  
 pat38 -
Bonjour,
Je suis pas trés abitué des forums et vous salut dans un premier temps.
voici ma question: Je cherche à calculer le coefficient de transmission surfacique U de mon mur exterieur.
Parpaing creux 30 cm
Laine de verre 10cm + brique de 5 cm
J'aimerai comprendre avec des calcules précis
merci à vous tous
gilles
A voir également:

3 réponses

stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur 662
 
Bonjour
c'est l'inverse de la somme des inverses du coef effectif de chaque matériau

u ou k = 1 / ((e1/?1)+(e2/?2)+(e3/?3))

e1 = epaisseur du parpaing creux = 0.30 m
?1 = coeficient du parpaing creux = 0.5 W/mK
e2 = epass. de la laine de verre = 0.10 m
?2 = coef. de la laine de verre = 0.058 W/mK
e3 = épaiss. de la brique creuse = 0.05 m
?3 = coef. de la brique = 0.2 W/mK

u = 1/((0.30/0.5)+(0.10/0.058)+(0.05/0.2)) = 0,388
1
gilles
 
bonjour stf mareson,
le coef des matérieaux ( parpaing+laine de verre+brique) c'est le coef de conductivité thermique lambda ? .
J'ai repri votre calcul ( u = 1/(0.30/0.5)+(0.10/0.058)+(0.05/0.2) je trouve 3.63
1/3.63 =0.27 w/m²k
Pouriez vous me répondre
trés bonne journée
gilles theller
0
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur 662
 
Bonjour, je trouve 0,38

0,30/0.5 = 0,60
0.10/0,058 = 1,724
0.05/0.2 = 0.25
0.60 + 1.724 + 0.25 = 2.574
1/2,574 = 0,388
0
pat38
 
bonjour les calculs sont justes mais il manque 2 coefficients de transmissions de chaleur (1/a),c'est a dire la quantité de chaleur qui est transmise en 1heure de l'air extérieur vers l'air ambiant et inversement sur une surface de 1m2.Pour un mur extérieur il est de 0.165 et de l'intérieur a l'extérieur il est de 0.058 ce qui donne 2.797 soit 1/2.797 =0.357 ;il manque le crépi extérieur et le revêtement de la brique intérieure.salutation
0