Bonjour,

Je viens d'acheter une maison avec un plancher chauffant, le thermostat est un delta dore minor 12.

J'ai bien compris comment utiliser le mode automatique , mais malheureusement lorsque les heures sont en confort, donc que le plancher chauffe, il ne se régule pas du tout..

Je demande 20° et j'ai 28° en à peine 4 heures..

Quel est le paramètre à changer (cf01/02/03/04/05 ?)

Sinon c'est qu'il y a un autre problème...comme la sonde, et alors la quel merdier!

Merci d'avance pour vos reponses

1 réponse

stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 970
 

Bonjour

De ce que dit la notice .
Premier contrôle :vérifier la différence entre la température de consigne et la température mesurée. CF01, modifier par CF02

Pannes possibles:

  • sonde défectueuse dans le boîtier
  • relais chauffe collé ( pour contrôle débrancher fil N° 6 sur minor 12 la chauffe doit cesser. 
  • Voir cette NOTICE

Cordialement. 