Inter diff

zeltron -  
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour,
Les cables d'alimentation sont en 10mm² et ma question et la suivante a t-on le droit de mettre un interupteur differentiel 63 a 30ma type a et des disjoncteur divissionnaire 32a 16a 20a en aval
plutot que 1 inert differentiel 40a 30ma type a et 1 inter diff 40a type ac avec des dijoncteurs divissionnaire 32 a 16a 20a en aval
merci par avance

1 réponse

Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974
 
Bonsoir

Tout dépend dans quel cas de figure vous posez la question.

Si c'est dans le cadre d'un logement neuf, la norme impose un nombre minimum d'ID en fonction de la surface.

Si c'est dans le cadre d'une mise en sécurité, vous pouvez faire ce que vous proposez.

@+
0