Interrupteur différentiel qui saute
                    
        
     
             
                    Neness29
    
        
    
                    Messages postés
            
                
     
             
            2
        
            
                                    Statut
            Membre
                    
                -
                                     
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
        fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
        Bonjour
Je viens de refaire une partie de mon tableau électrique, et trois disjoncteurs me posent problème.
Deux disjoncteurs font sauter le différentiel par lequel ils sont alimentés.
Un disjoncteur fait sauter le différentiel , même s'il est alimenté en direct.
Quel est le souci?
Mon différentiel est un DX 3 ID 63A 30mA
Pour l'instant, j'ai déconnecté les différentiels.
Que faire?
    
    
    
        Je viens de refaire une partie de mon tableau électrique, et trois disjoncteurs me posent problème.
Deux disjoncteurs font sauter le différentiel par lequel ils sont alimentés.
Un disjoncteur fait sauter le différentiel , même s'il est alimenté en direct.
Quel est le souci?
Mon différentiel est un DX 3 ID 63A 30mA
Pour l'instant, j'ai déconnecté les différentiels.
Que faire?
        A voir également:         
- Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur
- Différentiel qui saute - Meilleures réponses
- Différentiel qui saute localiser le problème - Meilleures réponses
- Le disjoncteur saute mais pas le fusible ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel - Forum Electricité
- Différentiel qui saute localiser le problème ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur ne saute pas mais plus de courant ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur différentiel saute - Forum Electricité
5 réponses
                        
                    Bonjour si vous avez juste fait votre tableau il y a peut-être une inversion de fil . Contrôlez si chaque circuit est issu du même disjoncteur modulaire .
                
                
    
                
                        
                    Le disjoncteur 1, le plus capricieux,  commande une série de prises non branchées....  j'ai le neutre et la phase bien identifiés.... 
Mon alimentation en phase part pour l'instant dun piquage, mais le souci n'est pas là.
Que puisje faire de plus.
Comment peut on avoir une fuite terre sans brancher d'appareils. Pour tester, je dois mettre un multimètre entre la terre et le neutre ( je dois avoir zéro) ?
    
                Mon alimentation en phase part pour l'instant dun piquage, mais le souci n'est pas là.
Que puisje faire de plus.
Comment peut on avoir une fuite terre sans brancher d'appareils. Pour tester, je dois mettre un multimètre entre la terre et le neutre ( je dois avoir zéro) ?
                        
                    Bonjour
Soit vous avez un mélange de circuits entre différentiels
Soit un même circuit est à cheval sur 2 différentiels
    
                Soit vous avez un mélange de circuits entre différentiels
Soit un même circuit est à cheval sur 2 différentiels
                        
                    ⟪Pour tester, je dois mettre un multimètre entre la terre et le neutre ( je dois avoir zéro) ? ⟫
Bonjour,
Si vous optez pour cette solution oui, ou quelques volts, vérifiez avant qu'il se trouve du 220 entre phase et terre et phase et neutre .
Puis faites des mesures entre terre et tout les neutres que vous pouvez .
                
                
    
                Bonjour,
Si vous optez pour cette solution oui, ou quelques volts, vérifiez avant qu'il se trouve du 220 entre phase et terre et phase et neutre .
Puis faites des mesures entre terre et tout les neutres que vous pouvez .
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
                        
                    Bonjour Neness29, > "Le disjoncteur 1, le plus capricieux, commande une série de prises non branchées" 
Si en actionnant le disjoncteur des prises l'interrupteur différentiel coupe c'est qu'il y a bien un soucie sur la ligne des prises.
Comme il y a plusieurs prises, trouvez la première prise de la ligne qui alimente les autres ou la boite de dérivation qui distribue la phase et neutre aux prises et débranchez les fils, voyez si le différentiel coupe toujours lorsque actionnez le disjoncteur des prises.
S'il ne coupe pas vous saurez que le soucie est après.
S'il coupe vous saurez que le soucie est avant.
Vous écrivez aussi >"Mon alimentation en phase part pour l'instant d'un piquage, mais le souci n'est pas là."
Pouvez vous préciser?
Si le neutre passe par le différentiel puis le disjoncteur mais que la phase provient d'un repiquage (ne passe pas par le différentiel et le disjoncteur) il est normal que le différentiel coupe.
Le principe de fonctionnement d'un différentiel est de comparer le courant (ampère) qui passe par le neutre et par la phase
Si le courant qui passe par le neutre et par la phase diffère de plus de 30mA il coupe.
Exemple:
Sur le neutre passe 10 ampères, sur la phase passe 10,03 ampères (ou inversement) > il coupe
.
                
                
    
                Si en actionnant le disjoncteur des prises l'interrupteur différentiel coupe c'est qu'il y a bien un soucie sur la ligne des prises.
Comme il y a plusieurs prises, trouvez la première prise de la ligne qui alimente les autres ou la boite de dérivation qui distribue la phase et neutre aux prises et débranchez les fils, voyez si le différentiel coupe toujours lorsque actionnez le disjoncteur des prises.
S'il ne coupe pas vous saurez que le soucie est après.
S'il coupe vous saurez que le soucie est avant.
Vous écrivez aussi >"Mon alimentation en phase part pour l'instant d'un piquage, mais le souci n'est pas là."
Pouvez vous préciser?
Si le neutre passe par le différentiel puis le disjoncteur mais que la phase provient d'un repiquage (ne passe pas par le différentiel et le disjoncteur) il est normal que le différentiel coupe.
Le principe de fonctionnement d'un différentiel est de comparer le courant (ampère) qui passe par le neutre et par la phase
Si le courant qui passe par le neutre et par la phase diffère de plus de 30mA il coupe.
Exemple:
Sur le neutre passe 10 ampères, sur la phase passe 10,03 ampères (ou inversement) > il coupe
.
 
    
    
        
