Défaut de refroidissement
Epervier21
-
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur -
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur -
Bonjour,
J'ai un PB de refroidissement avec un mono split non inverter et ma T° intérieur insufflé dans la pièce est de 24°C
Mon sous refroidissement est de 6° et ma pression de 18 bars donc apparemment normal.
D'où peux prévenir le PB?
J'ai un PB de refroidissement avec un mono split non inverter et ma T° intérieur insufflé dans la pièce est de 24°C
Mon sous refroidissement est de 6° et ma pression de 18 bars donc apparemment normal.
D'où peux prévenir le PB?
A voir également:
- Défaut de refroidissement
- Defaut plaque induction - Guide
- Defaut machine a laver - Guide
- Defaut a7 elm leblanc - Guide
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Defaut moteur 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
5 réponses
Bonjour
Quel est le fluide ? R22, R407C, R410A ?
La température de condenstion est différente en fonction du fluide
Pour 18 bar avec du R410A c'est autour de 31 °C avec du R22 c'est 49 °C,
Quelle est la température extérieure ?
Quel est le fluide ? R22, R407C, R410A ?
La température de condenstion est différente en fonction du fluide
Pour 18 bar avec du R410A c'est autour de 31 °C avec du R22 c'est 49 °C,
Quelle est la température extérieure ?
Bonjour
La température du R407C est équivalente au R22 en condensation, et me parrait tres élevée avec 24 °C à l'extérieur, est ce que la ventilation fonctionne, intérieur et extérieur, avez vous vérifié l'état et la propreté de l'échangeur de l'utité extérieure ?
La température du R407C est équivalente au R22 en condensation, et me parrait tres élevée avec 24 °C à l'extérieur, est ce que la ventilation fonctionne, intérieur et extérieur, avez vous vérifié l'état et la propreté de l'échangeur de l'utité extérieure ?
Pour ce qui est du fonctionnement des ventilateurs intérieur et extérieur ceux ci fonctionne parfaitement.
Pour autre info le groupe extérieur et l'unité intérieur sont dans la même pièce et ceci pour essai. De plus l'échangeur est parfaitement propre
Cdlt
Pour autre info le groupe extérieur et l'unité intérieur sont dans la même pièce et ceci pour essai. De plus l'échangeur est parfaitement propre
Cdlt
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question