Probleme de chaudiere Saunier Duval Thema C23
                    
        
     
             
                    Baptiste B
    
        
    
                    Messages postés
            
                
     
             
            1
        
            
                                    Statut
            Membre
                    
                -
                                     
philippe6613 Messages postés 2352 Statut Membre -
        philippe6613 Messages postés 2352 Statut Membre -
        Bonsoir,
Je vous ecris ce message car je viens d arriver dans mon appartement avec ma femme qui va accoucher dans 3 semaines et la chaudiere fonctionne pour l eau chaude mais ne fonctionne pas pour les radiateurs et le froid et le bebe arrivent!
J ai appele une personne d une societe agree pour verifier si la chaudiere fonctionnait bien. Il est passe et m a confirme qu au niveau de la chaudiere, il n y a aucun souci mais que l installation des tuyaux dans mon appartement lui apparait pas tres bonne.J ai constate avec lui que le tuyau de sortie de la chaudiere etait chaud mais des le premier coude de tuyau, l eau chaude ne passe pas, le tuyau devenant froid.
Il m a explique qu il ayvait 2 possibilites- que soit le plombier qui est venu faire tous les tuyaux n a pas mis de purgeur automatique et qu il faut purger tous les radiateurs pour peut etre reussir- soit que la plombier a inverse le depart et le retour d un des tuyaux des radiateurs et que rien ne fonctionne alors.
Pourriez vous m aider svp sur ce sujet? Qu en pensez vous?
Je vous remercie pour votre aide.
Bonne soiree
Baptiste
    
    
    
        Je vous ecris ce message car je viens d arriver dans mon appartement avec ma femme qui va accoucher dans 3 semaines et la chaudiere fonctionne pour l eau chaude mais ne fonctionne pas pour les radiateurs et le froid et le bebe arrivent!
J ai appele une personne d une societe agree pour verifier si la chaudiere fonctionnait bien. Il est passe et m a confirme qu au niveau de la chaudiere, il n y a aucun souci mais que l installation des tuyaux dans mon appartement lui apparait pas tres bonne.J ai constate avec lui que le tuyau de sortie de la chaudiere etait chaud mais des le premier coude de tuyau, l eau chaude ne passe pas, le tuyau devenant froid.
Il m a explique qu il ayvait 2 possibilites- que soit le plombier qui est venu faire tous les tuyaux n a pas mis de purgeur automatique et qu il faut purger tous les radiateurs pour peut etre reussir- soit que la plombier a inverse le depart et le retour d un des tuyaux des radiateurs et que rien ne fonctionne alors.
Pourriez vous m aider svp sur ce sujet? Qu en pensez vous?
Je vous remercie pour votre aide.
Bonne soiree
Baptiste
        A voir également:         
- Chaudière saunier duval thema c23e problème
 - F14 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
 - Baisser pression chaudière saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
 - F24 saunier duval ✓ - Forum Chauffage et climatisation
 - Comment descendre les bars de ma chaudiere ? ✓ - Forum Plomberie
 - F81 saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole