Problème de purge vase à expansion

Résolu
daveren974 Messages postés 1 Statut Membre -  
 daveren974 -
bonjour, après avoir purgé mon ballon d'eau de pompe immergée, je n'ai plus d'eau chaude ( chaudière fioul avec chauffe eau et vase d'expansion). La pression est au minimum et je n'ai plus de pression au robinet d'eau chaude. Est- ce que je devais purger quelque chose sur la chaudière en meme temps ?
Merci d'avance

15 réponses

KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020
 
Bonjour est ce que votre reserve d'eau est à la bonne pression ?
0
daveren974
 
Bonjour, oui ma pression de la réserve d'eau est à la bonne pression
0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020
 
C'est donc a la chaudiere qu'il faut chercher si elle a un manometre et qu'il est bas il faut peut etre r'ajouter de l'eau à moins que ce soit le vase d'expension qui ait un soucis il faut peut etre le regonfler
0
Confusioux
 
Bonjour

Si le problème s'est produit après une modification du surpresseur, c'est de ce coté qu'il faut chercher.
Vous avez "purgé le ballon". C'est-à dire ?
La pression sur l'eau froide est-elle satisfaisante ?

A+
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
daveren974
 
Bonsoir, merci déja de toutes vos réponses, quand je parlais de "purger le ballon", je parlais de de ma réserve de 300L d'eau .
Consernant ma pression d'eau froide, il n'y a pas de problème.
Cdt
0
daveren974
 
Bonjour, je viens d'y retourner et je viens de voir que lorsque je remets de l'eau dans le vase d'expansion, ma pression chute.
De plus, je viens de me rappeler que quand j'ai purgé mon ballon de 300 l, j'ai coupé le courant pour ma pompe or pas pour la chaudière, peut être que mon erreur vient de là?
Cdt
0
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601
 
Bonjour,
Pourquoi aviez-vous besoin d'effectuer cette purge ?
Si la cause est la crainte du gel , vérifiez de ce côté là.
Cdlt,
0
daveren974
 
Bonjour, non pas par crainte du gel mais javais un souci de débit d eau sur les robinets. Cdt
0
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601
 
Re,
Que faut-il comprendre par là ?
"et je viens de voir que lorsque je remets de l'eau dans le vase d'expansion, ma pression chute. "

A+,
0
daveren974
 
Bonsoir, le chauffagiste m'avait dit "lorsque la pression du vase descend, il faut ouvrir le robinet derrière le vase pour remettre de l'eau et ainsi remonter la pression"
0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020
 
Avant de refaire la vidange et la remise en pression de votre citerne votre chaudiere avait peut etre un probleme il faudrait voir du coté du vase d'expantion
0
daveren974
 
Tout marchait très bien avant mis à part ma pression irrégulière en sortie de robinet.
Cdt
0
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641
 
bonsoir,

moi j'y comprends rien! c'est une purge ou une vidange?

vidange eau pour remettre de l'air dans le ballon eau ?

désolé depuis 36 H00 je patauge

A+
0
daveren974
 
Bonjour, bon je vais reprendre depuis le début. Dans la maison , au niveau des robinets, la pression se faisait partie alternance. Donc j'ai décidé de purger ma cuve(réserve d eau) de 300 L. Pour cela, j'ai coupé le courant de ma pompe immergée, puis vidé l eau de ma cuve. Jusqu ici tout va bien. Pour finir, je remets en marche ma pompe et ma cuve se rempli et se met à la pression habituelle. Je vais voir dans ma maison si mon problème de pression aux robinets est résolu. C'est bon tout marche mais cette fois c'est mon eau chaude qui n a pas de pression. Et là,c'est un autre problème. Mon eau chaude se fait avec ma chaudière à fioul, et je remarque que la pression de mon vase à expansion est à 0.5 bars or elle devrait être à 2. Le chauffagiste m'avait dit que pour remonter la pression du vase à expansion, il fallait ouvrir la vanne juste derrière jusqu'à obtenir la pression voulu, puis refermer. Ma pression étant à 0.5, c'est ce que j'ai fait or ma pression est descendu à 0 au lieu de remonter.
Donc voilà.
Cdtl
0
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641
 
bonjour, je cogite...

purger=vidanger dans votre langage

purger de l'air
vidanger de l'eau

bon, alors aiguille du nano HS par exemple...
si vous avez plus de 3 bars dans votre ballon eau, la soupape chauffage en mode remplissage devrait cracher lors de la mise en pression?

désolé je cale sur le sujet

A+
0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020
 
Xplom je t'explique ouvre tes oreilles ;si j'ai bien suivi notre ami est alimenté en eau foide par un puits et une pompe qui remplit une cuve qui est en pression .Donc actuellement il y a de la pression sur l'eau froide par contre sa chaudiere ne fournit plus de pression à l'eau chaude .Voilà c'est tout simple pour ma part je me demande si le vase d'expansion n'est pas defectueux .
0
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641
 
bonsoir,

ce que je cherche c'est la relation, ou plutôt la cause a effet de cette manip, et là j'avoue ça coince,
la pression chauffage n'est pas la pression sanitaire bien sur, tout le monde l'a compris, mais les dernières explication me laissent : ?
pression des 2 cotes et mano à 0 à l'ouverture de la vanne

si le vase est défectueux, au moins l'aiguille monterait

il n'y a pas de mano sur l'eau chaude sanitaire donc on parle chauffage
A+
0
daveren974
 
C'est bon la prise tête est fini, je viens de revidanger ma cuve, et je me suis rendu compte que c'est ma vanne qui était défectueuse, elle était bloqué en position fermé et donc n'allimentait plus le vase, donc plus de pression. Donc vanne changé, problème réglé !!!
Je voulais vraiment tous vous remerciez pour votre aide, MERCI
0