Problème de purge vase à expansion
Résolu
                    
        
     
             
                    daveren974
    
        
    
                    Messages postés
            
                
     
             
            1
        
            
                                    Statut
            Membre
                    
                -
                                     
daveren974 -
        daveren974 -
        bonjour, après avoir purgé mon ballon d'eau de pompe immergée, je n'ai plus d'eau chaude ( chaudière fioul avec chauffe eau et vase d'expansion). La pression est au minimum et je n'ai plus de pression au robinet d'eau chaude. Est- ce que je devais purger quelque chose sur la chaudière en meme temps ? 
Merci d'avance
    
    
    
        Merci d'avance
        A voir également:         
- Changer vase d'expansion chaudière fioul
 - Pression vase expansion chaudière - Guide
 - Code erreur chaudière bosch fioul - Guide
 - Chaudière fioul de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
 - Bouton réarmement chaudière fioul ✓ - Forum Chauffage et climatisation
 - Chaudiere fioul - Guide
 
15 réponses
                        
                    C'est donc a la chaudiere qu'il faut chercher si elle a un manometre et qu'il est bas il faut peut etre r'ajouter de l'eau à moins que ce soit le vase d'expension qui ait un soucis il faut peut etre le regonfler
                
                
    
                
                        
                    Bonjour
Si le problème s'est produit après une modification du surpresseur, c'est de ce coté qu'il faut chercher.
Vous avez "purgé le ballon". C'est-à dire ?
La pression sur l'eau froide est-elle satisfaisante ?
A+
    
                Si le problème s'est produit après une modification du surpresseur, c'est de ce coté qu'il faut chercher.
Vous avez "purgé le ballon". C'est-à dire ?
La pression sur l'eau froide est-elle satisfaisante ?
A+
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
                        
                    Bonsoir, merci déja de toutes vos réponses, quand je parlais de "purger le ballon", je parlais de de ma réserve de 300L d'eau .
Consernant ma pression d'eau froide, il n'y a pas de problème.
Cdt
    
                Consernant ma pression d'eau froide, il n'y a pas de problème.
Cdt
                        
                    Bonjour, je viens d'y retourner et je viens de voir que lorsque je remets de l'eau dans le vase d'expansion,  ma pression chute.
De plus, je viens de me rappeler que quand j'ai purgé mon ballon de 300 l, j'ai coupé le courant pour ma pompe or pas pour la chaudière, peut être que mon erreur vient de là?
Cdt
    
                De plus, je viens de me rappeler que quand j'ai purgé mon ballon de 300 l, j'ai coupé le courant pour ma pompe or pas pour la chaudière, peut être que mon erreur vient de là?
Cdt
                        
                    Bonjour,
Pourquoi aviez-vous besoin d'effectuer cette purge ?
Si la cause est la crainte du gel , vérifiez de ce côté là.
Cdlt,
 
                
                
    
                Pourquoi aviez-vous besoin d'effectuer cette purge ?
Si la cause est la crainte du gel , vérifiez de ce côté là.
Cdlt,
                        
                    Avant de refaire la vidange et la remise en pression de votre citerne votre chaudiere avait peut etre un probleme il faudrait voir du coté du vase d'expantion
                
                
    
                
                        
                    bonsoir,
moi j'y comprends rien! c'est une purge ou une vidange?
vidange eau pour remettre de l'air dans le ballon eau ?
désolé depuis 36 H00 je patauge
A+
    
                moi j'y comprends rien! c'est une purge ou une vidange?
vidange eau pour remettre de l'air dans le ballon eau ?
désolé depuis 36 H00 je patauge
A+
                        
                    Bonjour,  bon je vais reprendre depuis le début. Dans la maison , au niveau des robinets, la pression se faisait partie alternance. Donc j'ai décidé de purger ma cuve(réserve d eau) de 300 L. Pour cela, j'ai coupé le courant de ma pompe immergée, puis vidé l eau de ma cuve. Jusqu ici tout va bien. Pour finir, je remets en marche ma pompe et ma cuve se rempli et se met à la pression habituelle. Je vais voir dans ma maison si mon problème de pression aux robinets est résolu. C'est bon tout marche mais cette fois c'est mon eau chaude qui n a pas de pression. Et là,c'est un autre problème. Mon eau chaude se fait avec ma chaudière à fioul, et je remarque que la pression de mon vase à expansion est à 0.5 bars or elle devrait être à 2. Le chauffagiste m'avait dit que pour remonter la pression du vase à expansion,  il fallait ouvrir la vanne juste derrière jusqu'à obtenir la pression voulu, puis refermer. Ma pression étant à 0.5, c'est ce que j'ai fait or ma pression est descendu à 0 au lieu de remonter.
Donc voilà.
Cdtl
    
                Donc voilà.
Cdtl
                        
                    bonjour, je cogite...
purger=vidanger dans votre langage
purger de l'air
vidanger de l'eau
bon, alors aiguille du nano HS par exemple...
si vous avez plus de 3 bars dans votre ballon eau, la soupape chauffage en mode remplissage devrait cracher lors de la mise en pression?
désolé je cale sur le sujet
A+
    
                purger=vidanger dans votre langage
purger de l'air
vidanger de l'eau
bon, alors aiguille du nano HS par exemple...
si vous avez plus de 3 bars dans votre ballon eau, la soupape chauffage en mode remplissage devrait cracher lors de la mise en pression?
désolé je cale sur le sujet
A+
                        
                    Xplom je t'explique ouvre tes oreilles ;si j'ai bien suivi notre ami est alimenté en eau foide par un puits et une pompe qui remplit une cuve qui est en pression .Donc actuellement il y a de la pression sur l'eau froide par contre sa chaudiere ne fournit plus de pression à l'eau chaude .Voilà c'est tout simple pour ma part je me demande si le vase d'expansion n'est pas defectueux .
                
                
    
                
    bonsoir,
ce que je cherche c'est la relation, ou plutôt la cause a effet de cette manip, et là j'avoue ça coince,
la pression chauffage n'est pas la pression sanitaire bien sur, tout le monde l'a compris, mais les dernières explication me laissent : ?
pression des 2 cotes et mano à 0 à l'ouverture de la vanne
si le vase est défectueux, au moins l'aiguille monterait
il n'y a pas de mano sur l'eau chaude sanitaire donc on parle chauffage
A+
    ce que je cherche c'est la relation, ou plutôt la cause a effet de cette manip, et là j'avoue ça coince,
la pression chauffage n'est pas la pression sanitaire bien sur, tout le monde l'a compris, mais les dernières explication me laissent : ?
pression des 2 cotes et mano à 0 à l'ouverture de la vanne
si le vase est défectueux, au moins l'aiguille monterait
il n'y a pas de mano sur l'eau chaude sanitaire donc on parle chauffage
A+
                        
                    C'est bon la prise tête est fini, je viens de revidanger ma cuve, et  je me suis rendu compte que c'est ma vanne qui était défectueuse, elle était bloqué en position fermé et donc n'allimentait plus le vase, donc plus de pression. Donc vanne changé, problème réglé !!!
Je voulais vraiment tous vous remerciez pour votre aide, MERCI
    
                Je voulais vraiment tous vous remerciez pour votre aide, MERCI