Probleme fuite au groupe de sécurité d'un cumulus électrique

Boubou -  
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour,

Problème : réducteur de pression neuf ,goupe de sécurité neuf , cumulus servi 3 fois : mais même avec le cumulus à l'arrêt , une fuite persiste au niveau du groupe de sécurité ! Il s'agit bien sûr d'un cumulus électrique . Arrivée d'eau stoppée, cumulus éteint et le groupe de sécurité continu de couler !!!!!!!

Merci

3 réponses

stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 967
 
Bonjour

Pour faciliter la compréhension voir cette vue éclatée
Il faut déclipser le bouton rouge et dévisser le corps "coupelle de soupape"

cliquez sur image pour agrandir

cliquez sur image pour agrandir
4
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
 
vérifiez que le réducteur de pression soit bien reglé
0
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
 
Bonjour

Il doit y avoir une crasse sous le clapet du groupe ,il suffit de fermer l'arrivée d'eau puis dévisser la partie soupape ,nettoyer le clapet et remonter

Cordialement