Problème de fonctionnement air chaud

Résolu
artmeny Messages postés 2 Statut Membre -  
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Bonjour à tous, je viens d'installer un kit air chaud pour distribuer la chaleur dans deux chambres.
Quand j'ai essayé la cheminée, peu de temps après l'avoir allumé, le moteur s'est mis en route normalement mais dix minutes plus tard, l' inter diff 30 ma du tableau a disjoncté.
En contrôlant le fil de terre venant du moteur il y a un court circuit avec le neutre.
Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé ? quelqu'un a une idée ?
Si je ne branche pas le fil de terre, le moteur fonctionne bien, le moteur est neuf, j'ai du mal à croire qu'il est défectueux.
D'avance, merci...

3 réponses

stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
 
Bonjour

Il faut démonter ce moteur et contrôler au moins ses connexions au pire faire l'échange, une fuite électrique peut arriver par mauvaise isolation faite à l'origine.
Cordialement
0
artmeny Messages postés 2 Statut Membre
 
Oui, je vais contrôler ça ce weekend mais je pense aussi que le moteur est défectueux, je vais le démonter et le faire changer ou réparer.
merci d'avoir répondu...
0
artmen
 
Bonjour, alors voilà, j'ai déposé le moteur pour aller le changer mais quand je l'ai contrôlé, j'ai vu que le fil de la sonde de température touchait la tôle du caisson du moteur.
Je l'ai, simplement bougé de manière à ce qu'il ne fasse plus contact avec la tôle et maintenant, ça fonctionne bien...
0
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784
 
bonjour
merci du retour;pouvez vous passer en resolu svp
0