Type de cable et diametre

fifi -  
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour,
Quel diamètre de fil pour raccorder un tableau électrique entre ma maison et mon garage 50 m ou dans le garage il y aura un chauffe eau et les prises de la piscine pompe et 5 prises électrique
merci de votre aide
A voir également:

2 réponses

stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288
 
bjr
puissance du chauffe eau ?
puissances des différentes pompes de la piscine ?
tétra ou mono ?
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
 
Bonsoir

En supposant que le disjoncteur de branchement ERDF est à côté du tableau principal, on peut partir sur une chute de tension de 2% maxi

En mono avec du cuivre, cela donnerait :
- 10² pour 4500W maxi (20A)
- 16² pour 7300W maxi (32A)
- 25² pour 11500W maxi (50A)
0