Problème sèche-linge Brandt Vap9831f

stef1591 -  
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour,

je fais appel à vous car j'ai un soucis avec mon sèche-linge Brandt vap9831f.

Il tourne bien mais depuis 2/3 jours je trouve qu'il chauffe moins fort pour sécher et du coup le linge met plus de temps à être sec et en plus la fonction defroissage vapeur na marche plus, ca chauffe très légèrement, le niveau de l'eau dans le compratiment de la porte descend mais pas de vapeur dans le sèche-linge.

Avec mon mari, nous avons fait un bon nettoyage, avons démonté derrière.Nous avons acheté un ohmètre pour verifier les 2 thermostats et la résistance.Je vous donne les mesures, l'ohmètre était sur 200, pour la résistance il y a 3 mesures car 3 fils: 0.98/0.46/0.55 et pour les thermostats nous avons trouvé 1.7 et1.8.

Qu'en pensez vous de ces mesures?

cdt

3 réponses

stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 978
 
Bonjour

Comme vous pourrez le voir sur la vue éclatée vous avez trois sonde à contrôler.
Et deux résistances qui suivant votre mesure sont bonnes car elles ont un point commun donc deux valeurs 46 ohms et 55 ohms. les thermostats de chaque coté de la résistance sont à passage direct donc valeur 0 ohm dont un réarmable, le N° 410.
Le troisième se trouve sur l'avant N° 404 certainement une CTN qui varie en fonction de sa température de 40 à 10 k ohms
Cordialement.
0
stef1591
 
Les 2 thermostats ont donné 1.7 et 1.8 cela veut-il dire qu'ils sont morts?mon mari va tester la sonde devant et je vous tiens au courant.
cdt
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 978
 
Les deux klixons doivent donner la même valeur que si vous faites toucher les deux pointes de votre testeur l'une sur l'autre
0
stef1591
 
Nous venons de tester la sonde 404 et affiche 1.C'est donc le pièce defctueuse je suppose?
cdt
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 978
 
Attention il faut la tester sur 200k ohms.
0
stef1591 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
 
Sur 200k ohms ca donne 10.
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 978
 
Si la résistance varie en la trempant dans de l'eau chaude c'est OK
0