Panne sur chaudière aclèis glm 23 2h

Résolu
guiz02 Messages postés 14 Statut Membre -  
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
bonjour à tous .je suis possésseur d une chaudière elm qui me pose pas mal de soucis.aucun voyant de disfonctionnement ne clignote pourtant celle ci ne demarre que par intermittence.lors que je tire de l ecs elle s allume une fois sur 5 (environ) de plus l eau que l on reçois est à peine tiède .pourtant le thermostat est à fond.j ai donc shunté la sonde comme trouvé sur forum toujours le meme problème.pour le chauffage c la meme .je vois bien que le dèbit bruleur n est plus aussi puissant qu auparavant.j ai regardé lorsqu elle s allume que l accelerateur se coupe bien lorsque je puisse de l ecs.(ce qui apparemment vérifie le fonctionnement modulateur).l allumage electrodes se fait bien mais des que s arrete de tirer de l eau et tout de suite rallume leur cliquetis ne s effectue pas toujours (peut etre une sécurité).
un sauveur saurait t il m aiguiller car je cogite pas mal et une panne franche m aurait surement facilité la tache (du moins je crois)
merci

6 réponses

docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 939
 
Bonsoir, je ne conseil pas de shunter les sondes donc il faut enlever ce shunt.
Avez vous un dèbit d'eau correct (environ 80% du debit de l'eau froide) ?

0