Cumulus qui fait tout disjoncter

RT -  
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour, je viens de poser un cumulus neuf de 200l de marque acapulco sauf quand je l'allume tout disjoncte, besoin d'aide? merci

10 réponses

stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
 
Bonjour

Triste fin d'année.
Qu'est-ce qui disjoncte : le différentiel ou le 20A
Qui a fait les branchements??
0
RTganlou Messages postés 8 Statut Membre
 
Bonjour, le disjoncteur general, moi meme, l'ancien cumulus avait 3 fils rouges et 1 prise de terre et le nouveau en a que 3, un de phase,un neutre et un prise de terre
0
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784
 
bonjour
vous avez vérifié que l'ancien ne soit pas un 380 et le nouveau un 220 .....branché sur 380... 2 phases .??..((
apprendre c'est écouter ceux  qui savent et ignorer ceux qui croient savoir 
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
 
Vous êtes donc en triphasé? Avez-vous la possibilité de brancher votre cumulus en tri???
Vous déséquilibrez trop les phases.

0
RTganlou Messages postés 8 Statut Membre
 
oui l ancien branchement est en triphasé mais ne peut changer le branchement du cumulus ki est en mono
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
 
Il ne vous reste plus qu'à jouer avec les deux autres phases en gardant le neutre comme premier point de branchement.
Quelle puissance sur le compteur??
quelle puissance du cumulus??

0
RTganlou Messages postés 8 Statut Membre
 
pour compteur je ne sais pas et le cumuls 3000W
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 021
 
Bonjour : j'espere que les résistances n'ont pas souffert .Cdlt
0
RTganlou
 
Bonjour, je ne pense pas,cdlt
0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 021
 
Vous avez 3 fils rouge vous en supprimez un au départ tableau vous en gardez un en phase et le troisième fils vous le transformez en neutre .
0
RTganlou Messages postés 8 Statut Membre
 
Dans le tableau plusieurs fils rouges , je ne veux pas faire d'erreur et je sais pas mettre en phase
0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 021
 
il doit bien y avoir une protection chauffe eau ou un relais jour nuit d'ou partent ces 3 fils
0
RTganlou Messages postés 8 Statut Membre
 
oui
0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 021
 
Mettez une photo ce sera plus simple
0
RTganlou Messages postés 8 Statut Membre
 
je veux bien mais comment on fait pour mettre photo
0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 021
 
Vous prenez une photo ou deux que vous mettez dans vos documents.Vous ecrivez votre message et en haut du message a droite il y a une petite colline vous cliquez dessus et vous prenez votre photo dans les documents et vous mettez ouvrir et votre photo va ce mettre dans le message sous la forme d'un texte qui va devenir photo quand vous validez .
0
RTganlou Messages postés 8 Statut Membre
 
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
 
Bonjour

Vous êtes sûr qu'il ne peut pas se mettre en triphasé ???
Faites une photo de la résistance du cumulus.

Nota pour faire le branchement en 220V Il vous faut impérativement une alimentation sur le neutre donc une modification au niveau de votre relais et le bon choix de phase pour équilibrer votre installation.
Si vous n'avez aucune connaissance en électricité passer la main à un professionnel ou un ami.
Cordialement.

0