Bonjour,
J ai un sifflement sur le réseau d eau la nuit. Je ne l ai jamais entendu le jour c est comme une alarme. Ça s arrête si on ouvre un robinet ou si on coupe l arrivée d eau. J ai remplacé le groupe de sécurité du chauffe-eau il y a un an et en plus il coule pratiquement tout le temps que dois-je faire
J ai un sifflement sur le réseau d eau la nuit. Je ne l ai jamais entendu le jour c est comme une alarme. Ça s arrête si on ouvre un robinet ou si on coupe l arrivée d eau. J ai remplacé le groupe de sécurité du chauffe-eau il y a un an et en plus il coule pratiquement tout le temps que dois-je faire
A voir également:
- Sifflement tuyauterie eau froide
- Sifflement tuyauterie eau chaude - Meilleures réponses
- Sifflement robinet fermé - Meilleures réponses
- Sifflement circuit d'eau froide ✓ - Forum Plomberie
- Sifflements tuyauterie robinet à l'arrêt - Forum Plomberie
- Très fort sifflement eau chaude - Forum Plomberie
- Plus d'eau froide - Forum Plomberie
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
5 réponses
Bonjour
Le sifflement la nuit doit venir de l'élévation de température eau chaude et donc de la pression lié au fonctionnement chauffe eau aux heures creuses ce qui fait ouvrir le groupe de sécurité pour fuite volontaire
Pour le remède il faut avant tout savoir quel est la pression d'entrée eau froide en distribution compteur et celle ci ne doit pas être au dessus de 3,5 Bars sinon placez un réducteur de pression appelé aussi détendeur
en fait je pense que vous avez trop de pression arrivé eau froide
Apres cela le problème ne devrait plus exister mais si c'était le cas il reste la possibilité d'ajouter un vase d'expansion sanitaire
Bonne journée Cordialement
Le sifflement la nuit doit venir de l'élévation de température eau chaude et donc de la pression lié au fonctionnement chauffe eau aux heures creuses ce qui fait ouvrir le groupe de sécurité pour fuite volontaire
Pour le remède il faut avant tout savoir quel est la pression d'entrée eau froide en distribution compteur et celle ci ne doit pas être au dessus de 3,5 Bars sinon placez un réducteur de pression appelé aussi détendeur
en fait je pense que vous avez trop de pression arrivé eau froide
Apres cela le problème ne devrait plus exister mais si c'était le cas il reste la possibilité d'ajouter un vase d'expansion sanitaire
Bonne journée Cordialement