Compteur général qui saute après avoir installé un portail

Pierrejulie Messages postés 3 Statut Membre -  
Pierrejulie Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour,

Nous avons installés un moteur (oogarden) pour notre portail coulissant, mais le compteur général a sauté 2 fois en même pas 24h00.

Nous n'arrivons pas à voir d'où provient le problème.

Merci pour vos réponses

3 réponses

gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026
 
Bonjour,

Le disjoncteur saute même sans commander le portail, ou uniquement quand vous lui demandez une manœuvre ?

Dans le premier cas, il s'agit certainement d'un défaut d'isolement (mauvaise terre, humidité dans les connexions ou dans la platine de commande...).

Dans le second cas, c'est peut-être un problème de puissance : combien consomme le portail, à quelle distance est-il du tableau électrique, quel câblage utilisé... ?

Cdt
0
Pierrejulie Messages postés 3 Statut Membre
 
Bonjour,

Le compteur disjoncte sans même vouloir commander le portail. Nous avons vérifier la terre est c'est ok.
0
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026
 
Comment avez-vous "vérifié la terre" ? Vous avez un contrôleur d'isolement ? ...

A part ça, pas de traces d'humidité dans les boîtiers extérieurs ?

Vous avez un disjoncteur spécifique pour le portail ? Pas de différentiel intermédiaire entre ce disjoncteur et le général ?
0
Pierrejulie Messages postés 3 Statut Membre
 
Nous n'avons pas vu de trace d'humidité dans les boitiers extérieurs. Je vais essayé d'avoir un controleur d'humidité.

Oui nous avons mis un disjoncteur spécifique pour le portail et nous n'avons pas de différentiel intermédiaire.

Nous regarderons demain.


Merci pour vos réponses =)
0
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601
 
Bonsoir,
Vérifiez l'intégralité de la ligne menant à votre portail (humidité) .
Votre terre jouant très justement bien son rôle
0