        Bonjour, 
je suis équipé de VR Bubendorff avec inverseur FG depuis 2009.
je voudrai savoir si il est possible de régler des butées électrique pour qu'il ne remonte pas jusque dans les caches supérieurs qui commence à souffrir.
J'ai essayé sur plusieurs volets la procédure (7s off/15s on/7s off/15s on/7s off/et retour on + 7s off et descente) sans succes.
Voilà le s/n d'un des vr S/N 08 374618 002 002 36
Merci de votre aide.
    
    
    
        je suis équipé de VR Bubendorff avec inverseur FG depuis 2009.
je voudrai savoir si il est possible de régler des butées électrique pour qu'il ne remonte pas jusque dans les caches supérieurs qui commence à souffrir.
J'ai essayé sur plusieurs volets la procédure (7s off/15s on/7s off/15s on/7s off/et retour on + 7s off et descente) sans succes.
Voilà le s/n d'un des vr S/N 08 374618 002 002 36
Merci de votre aide.
        A voir également:         
- Branchement volet roulant bubendorff filaire
- Reparer volet roulant electrique - Guide
- Volet roulant bubendorff bloqué en bas - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant bubendorff panne ✓ - Forum Electronique
- Volet roulant bubendorff bloqué en haut - Forum Divers bricolage et travaux
- Reprogrammation volet roulant bubendorff radio - Forum Motorisation: Volets, Portails..
2 réponses
                        
                    Bonjour Tchaolat,
Tout d'abord, nous vous prions de nous excuser de notre réponse quelque peu tardive.
Ensuite, vous ne pouvez malheureusement pas modifier les fins de course de votre volet Bubendorff car celles-ci sont gérées électroniquement par vos boutons filaires FG.
Enfin, seuls les moteurs actuels bénéficient d'une fonction "réglage de la butée haute", parce qu'ils sont équipés d'un comptage de tours. Technologie qui n'existait pas encore en 2008/2009.
Bien cordialement
Le Service Consommateur Bubendorff
    
                Tout d'abord, nous vous prions de nous excuser de notre réponse quelque peu tardive.
Ensuite, vous ne pouvez malheureusement pas modifier les fins de course de votre volet Bubendorff car celles-ci sont gérées électroniquement par vos boutons filaires FG.
Enfin, seuls les moteurs actuels bénéficient d'une fonction "réglage de la butée haute", parce qu'ils sont équipés d'un comptage de tours. Technologie qui n'existait pas encore en 2008/2009.
Bien cordialement
Le Service Consommateur Bubendorff
                        
                    Bonsoir et merci de votre retour, je n'étais pas sûre que mon message ait été vu.
Avec votre réponse je comprend qu'il n'y a pas de gestion des butées hautes sur mes volets.
Et donc si je comprend bien, l’arrêt s'effectue lorsque le bouton filaire détecte un effort supplémentaire du moteur une fois le volet en fin de course.
Mon problème du coup, c'est qu'à force d'efforts répétés les sous-faces se cassent.
Avez-vous des solutions à me proposer car j'ai 8 volets qui subissent le même sort ?
Merci de vos conseils.
    
                Avec votre réponse je comprend qu'il n'y a pas de gestion des butées hautes sur mes volets.
Et donc si je comprend bien, l’arrêt s'effectue lorsque le bouton filaire détecte un effort supplémentaire du moteur une fois le volet en fin de course.
Mon problème du coup, c'est qu'à force d'efforts répétés les sous-faces se cassent.
Avez-vous des solutions à me proposer car j'ai 8 volets qui subissent le même sort ?
Merci de vos conseils.
 
    
    
        
    
    
        
    