Alimentation maison 400 v et groupe 380 v

meysard69610 Messages postés 2 Statut Membre -  
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur -
Bonjour
Je souhaite brancher un groupe sur la boite de répartition , disjoncter le compteur EDF et brancher le groupe .
Sur le groupe pas de neutre donc uniquement les 3 phases , sa va fonctionner ou pas ? A mon avis non .
A voir également:

3 réponses

stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
 
Bsr

Vous allez tout griller dans la maison.
Il vous faut obligatoirement un neutre
0
Meysard69610
 
Et si je prend le neutre sur une prise 220 du groupe ?
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
 
Houlla, la je vous laisse responsable de vos dires...
0
Profil bloqué
 
Bjr, il faut etre cohérent ! soit le groupe vous sort du Tri 400v + Neutre et la vous avez du 230v pour le domestique
soit votre groupe ne vous sort que du 400v Triphasé Sans Neutre et la ca ne va pas le faire !!
"une prise 220 du groupe" ca veut dire quoi ??
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
 
Je pense que sur son groupe il a une prise tri et une prise mono.
Et donc il veut alimenter sa maison en tetra en prenant les 3 phases de la prise tri et le neutre de la prise mono
0