Ballon 100 litres varem
James0726
Messages postés
2
Statut
Membre
-
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour,
J ai également 1 souci concernant mon ballon 100 litres qui se declanche intempestivement. J ai compris qu'il fallait débrancher et vider l eau dans le ballon pour ensuite regonfler avec un différentiel de 0.2. Ma question est :par rapport à quoi et comment déterminer cette base ? Merci
J ai également 1 souci concernant mon ballon 100 litres qui se declanche intempestivement. J ai compris qu'il fallait débrancher et vider l eau dans le ballon pour ensuite regonfler avec un différentiel de 0.2. Ma question est :par rapport à quoi et comment déterminer cette base ? Merci
A voir également:
- Réservoir galvanisé 200 litres brico dépôt
- Réservoir à vessie 100 l brico dépôt - Meilleures réponses
- Réservoir à vessie 200l brico dépôt - Meilleures réponses
- Bec j net brico dépôt - Forum Nettoyage
- Roulettes porte coulissante brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
- Récupérer facture brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
- Tyrolienne crépi brico depot - Forum Construction et rénovation
- Travaux ✓ - Forum Construction et rénovation
4 réponses
Bsr jai moi aussi un ballon tampon varem
Quand il se declenche intempestivement, voici comment je procede.
Je ferme les 2 vannes(entree et sortie d'eau.
Je vide complètement le ballon de tout son eau.
Ensuite je le remet en eau en ouvrant la vanne d'entrée. Le ballon se remplit et comprime l'air dans le haut du ballon.
Je repete cette opération une fois tout les 24 a 30 mois
Quand il se declenche intempestivement, voici comment je procede.
Je ferme les 2 vannes(entree et sortie d'eau.
Je vide complètement le ballon de tout son eau.
Ensuite je le remet en eau en ouvrant la vanne d'entrée. Le ballon se remplit et comprime l'air dans le haut du ballon.
Je repete cette opération une fois tout les 24 a 30 mois