43vV au lieu de 220V
MERYAM_1152
Messages postés
12
Statut
Membre
-
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour
J'ai un souci au niveau de la conversion 220AC à 220DCdans une alimentation variable(MARQUE lANGLOIS MODè
LE compack20)schéma électrique ci-joint)http://www.physique-appliquee.net/banqu ... ry/26.Elle est en panne,lors d'un diagnostique, j'ai remarquée que la tension au borne de commutateur à deux positions M2 est de 42V AC au lieu de 220AC.
je serais reconnaissante si vous pouviez m'aider.Merci.
J'ai un souci au niveau de la conversion 220AC à 220DCdans une alimentation variable(MARQUE lANGLOIS MODè

je serais reconnaissante si vous pouviez m'aider.Merci.
A voir également:
- 130 volt au lieu de 220
- 30 volts au lieu de 220 - Meilleures réponses
- 50v au lieu de 230v - Meilleures réponses
- Signe volt - Guide
- Hotte qui souffle au lieu d'aspirer ✓ - Forum Electroménager
- Courant qui passe de 220V à 50V quand je coupe le disjoncteur !!? - Forum Electricité
- 30 volts au lieu de 220 - Forum Electricité
- Branchement moteur 380 en 220 sans condensateur - Forum Electricité
8 réponses
Bjr, et bien votre pont de diodes est mort ?? a vérifier tout de meme les tensions a l entrée et sortie du transfo
Bonsoir
Étonnant 42V AC Votre appareil de mesure est bon?? en sortie de redresseur c'est en CC qu'il faut prendre la mesure.
Cordialement.
Étonnant 42V AC Votre appareil de mesure est bon?? en sortie de redresseur c'est en CC qu'il faut prendre la mesure.
Cordialement.
Bonjour
Tout d'abord merci pour vos intervensions,mais j'ai oubliée de préciser que pour maon appareil d'alimentation c'est un modele fabriqué sur mesure .Pour le montage réelle le commuteur deux positions est situé entre le F5 et le transformateur (l'alternateur n'existe pas).
excuser moi car le schéma que je vous ai fourni est le plus proche possible.
Merci
Tout d'abord merci pour vos intervensions,mais j'ai oubliée de préciser que pour maon appareil d'alimentation c'est un modele fabriqué sur mesure .Pour le montage réelle le commuteur deux positions est situé entre le F5 et le transformateur (l'alternateur n'existe pas).
excuser moi car le schéma que je vous ai fourni est le plus proche possible.
Merci
Bonsoir
De ce que je comprends vous avez en sortie de transformateur une tension de 27V AC
Vérifier ce que vous avez si vous débranchez le pont de diodes. Si 240V changer le pont de diodes.
Cordialement.
De ce que je comprends vous avez en sortie de transformateur une tension de 27V AC
Vérifier ce que vous avez si vous débranchez le pont de diodes. Si 240V changer le pont de diodes.
Cordialement.
désolé mais sur M2 il ne doit y avoir que du continu ou revoir vos prises de mesure et vous devez etre a la sortie de Tout (variateur, transfo et pont de diode)
l alimentation vient du haut vers le bas et pas l inverse .. vous ne pouvez pas injecter des tensions continues avec différentes valeurs sur un meme circuit primaire Tri+N.
et a la sortie de M2 il n y a aucun transfo
l alimentation vient du haut vers le bas et pas l inverse .. vous ne pouvez pas injecter des tensions continues avec différentes valeurs sur un meme circuit primaire Tri+N.
et a la sortie de M2 il n y a aucun transfo
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour
Dans ce circuit ALT2 se trouve où c'est quoi en fait ce composant???
Dans ce circuit ALT2 se trouve où c'est quoi en fait ce composant???
Bonsoir
Ce que vous dites dans le message N° 6 ne tient pas la route.
A tous les points de sortie C1/F74/M2 vous devez avoir 220V -AC De plus vous dites avoir 220v en continu en F5 c'est que le transformateur délivre bien 220v en sortie donc a du 220v en entrée. Je ne vois pas ce que fait ce transformateur ici?? : à part être un tranfo de séparation .
Ce que vous dites dans le message N° 6 ne tient pas la route.
A tous les points de sortie C1/F74/M2 vous devez avoir 220V -AC De plus vous dites avoir 220v en continu en F5 c'est que le transformateur délivre bien 220v en sortie donc a du 220v en entrée. Je ne vois pas ce que fait ce transformateur ici?? : à part être un tranfo de séparation .
Récap:
à la sortie de F4 ,j'ai eu 220AC ,aussi à l'entrée de M2. c'est normal.
en fermant M2 vous devez avoir du 220V en sortie. et non du 27V. ou les contacts de M2 sont HS donc perte de tension .Nota cette perte doit se retrouver aussi en sortie de transformateur.
Cordialement.
à la sortie de F4 ,j'ai eu 220AC ,aussi à l'entrée de M2. c'est normal.
en fermant M2 vous devez avoir du 220V en sortie. et non du 27V. ou les contacts de M2 sont HS donc perte de tension .Nota cette perte doit se retrouver aussi en sortie de transformateur.
la tension supposée avoir au bornier à la sortie de F5 est 220VDC.c'est cela. dans ,le cas où en entrée et sortie du transformateur il y a du 220VAC
ce qui est pas le cas d’après les mesures.et les mesures donnent quoi??? avec appareil de mesure en 300V CC ???
Cordialement.
Bonjour
Vos connaissances en électricité sont faibles et les relevés que vous faites ne sont pas bons .
Quand je vous demande de faire un essai en direct de votre transformateur , c'est de le tester hors de tout circuit existant, en direct sur une prise. message 18
De plus il y a beaucoup d’anomalies dans vos relevés je pense que vous passez à coté d'un élément non mentionné.
Il serait bien de vous faire aider par un ami qui a des bases en électricité .On ne peut tout savoir :o))
Cordialement.
Vos connaissances en électricité sont faibles et les relevés que vous faites ne sont pas bons .
Quand je vous demande de faire un essai en direct de votre transformateur , c'est de le tester hors de tout circuit existant, en direct sur une prise. message 18
De plus il y a beaucoup d’anomalies dans vos relevés je pense que vous passez à coté d'un élément non mentionné.
Il serait bien de vous faire aider par un ami qui a des bases en électricité .On ne peut tout savoir :o))
Cordialement.
