Bonjour à tous !
J'ai un chauffe-eau électrique de 1 an 1/2 (200l, Simat, steatite). Depuis quelques mois, la pression au robinet d'eau chaude s'est amenuisée jusqu'à ne plus rien donner. Je n'ai pas de réducteur de pression. Le groupe de sécurité ne fuyait pas.
J'ai donc vidé le chauffe-eau, prête à faire un nettoyage. Mais en enlevant le capot, je vois de la mousse de polyuréthane qui ne me semble pas tout à fait normale à cet endroit. Je crains d'avoir des fuites, une fois que j'aurais démonté puis remonté le support de la résistante/anode : J'ai tort ?
J'ai remis le ballon en eau. Quand je manipule la mollette de vidange du GS, l'eau s'écoule normalement. Mais rien ne sort au niveau de la sortie d'eau chaude au bout de 2h de remplissage... Où l'eau peut-elle être bloquée ? Merci énormément de votre aide ! Voici une petite photo :

J'ai un chauffe-eau électrique de 1 an 1/2 (200l, Simat, steatite). Depuis quelques mois, la pression au robinet d'eau chaude s'est amenuisée jusqu'à ne plus rien donner. Je n'ai pas de réducteur de pression. Le groupe de sécurité ne fuyait pas.
J'ai donc vidé le chauffe-eau, prête à faire un nettoyage. Mais en enlevant le capot, je vois de la mousse de polyuréthane qui ne me semble pas tout à fait normale à cet endroit. Je crains d'avoir des fuites, une fois que j'aurais démonté puis remonté le support de la résistante/anode : J'ai tort ?
J'ai remis le ballon en eau. Quand je manipule la mollette de vidange du GS, l'eau s'écoule normalement. Mais rien ne sort au niveau de la sortie d'eau chaude au bout de 2h de remplissage... Où l'eau peut-elle être bloquée ? Merci énormément de votre aide ! Voici une petite photo :

A voir également:
- Eau chaude qui mousse
- Produit anti-mousse - Guide
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Pas de pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- Eau chaude qui devient froide ✓ - Forum Plomberie
- J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage gaz - Forum Chauffage et climatisation
21 réponses
Bonjour cette mousse est normale c'est l'isolation .Regardez si le mousseur du robinet n'est pas bouché en le démontant
Merci xplom! là, j'ai déjà commencé à démonter pour enlever le calcaire ! (le thermostat et j'en suis à essayer de débloquer les boulons récalcitrants)... En tout cas, vos conseils sont les bienvenus : le GS est donc quasi neuf (1 an 1/2, tout comme le chauffe-eau) et il ne fuyait pas. Comment l'investiguer ?
Merci pour le descriptif bien utile pour une vraie apprentie ! :)
Je ne sais pas la marque du GS (le cumulus est Simat - donc Ariston) : je vous envoie une petite photo car le sigle (près du bouton de vidange, rouge) vous dira peut-être quelque chose. Merci de votre aide... impossible de joindre la photo... je vais essayer plus tard
Je ne sais pas la marque du GS (le cumulus est Simat - donc Ariston) : je vous envoie une petite photo car le sigle (près du bouton de vidange, rouge) vous dira peut-être quelque chose. Merci de votre aide... impossible de joindre la photo... je vais essayer plus tard
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour
Je me permet d'intervenir sur vos propos vous dites que vous n'avez pas de réducteur de pression alors que sur la photo il y en a un sur l'entrée eau froide du groupe de sécurité
Alors celui ci est peut être la cause de votre panne eau chaude et sur la même photo la manette noire du groupe de sécurité est tournée en position fermée et donc pas d'eau chaude dans cette position c'est normal
Recontrôlez ces éléments avant tous démontage Cordialement
Je me permet d'intervenir sur vos propos vous dites que vous n'avez pas de réducteur de pression alors que sur la photo il y en a un sur l'entrée eau froide du groupe de sécurité
Alors celui ci est peut être la cause de votre panne eau chaude et sur la même photo la manette noire du groupe de sécurité est tournée en position fermée et donc pas d'eau chaude dans cette position c'est normal
Recontrôlez ces éléments avant tous démontage Cordialement
Bonjour Montaco, merci de venir ici ! Oui, xplom a trouvé le réducteur de pression ! Là, tout est fermé car le chauffe-eau est déjà purgé, thermostat démonté, et je vais en profiter pour nettoyer le calcaire. Ensuite je remets en eau et c'est là que j'essaierai la technique de xplom pour le réducteur de pression... Je viens donner des nouvelles dès que j'ai fini ce petit chantier !
Bonjour,
On aperçoit un réducteur de pression effectivement , mais celui-ci devrait se trouver sur l'arrivée générale et non uniquement sur l'entrée du cumulus .
On aperçoit un réducteur de pression effectivement , mais celui-ci devrait se trouver sur l'arrivée générale et non uniquement sur l'entrée du cumulus .
Oui sur l'arrivée générale après votre compteur ou plus loin (là où son emplacement sera le plus facile).
La pression doit être la même à l'entrée du chauffe-eau avec n'importe quel autre robinet intérieur.
Cependant, un robinet placé en amont du réducteur peut aussi être installé si vous avez besoin de la pression maxi du réseau .
La pression doit être la même à l'entrée du chauffe-eau avec n'importe quel autre robinet intérieur.
Cependant, un robinet placé en amont du réducteur peut aussi être installé si vous avez besoin de la pression maxi du réseau .
Tous perdent un peu d'eau lors de la mise en chauffe , l'eau chaude tient plus de place que la froide , mais si vous avez baissé le thermostat , cette perte sera minimisée.
S'il y à la place , vous pouvez installer un vase sanitaire qui à l'avantage de supprimer les coups de bélier et d'économiser deux litres par nuit.
https://www.google.com/search?q=vase+sanitaire&oq=vase+sanitaire&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
S'il y à la place , vous pouvez installer un vase sanitaire qui à l'avantage de supprimer les coups de bélier et d'économiser deux litres par nuit.
https://www.google.com/search?q=vase+sanitaire&oq=vase+sanitaire&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Bonsoir,
2l d'eau perdus par nuit c'est à mon sens très faible. Il faut 500 nuits de fonctionnement pour faire un m3 ... au prix du m3 cela fait long pour amortir... Une chasse d'eau mal réglée consomme bien plus que cela !
2l d'eau perdus par nuit c'est à mon sens très faible. Il faut 500 nuits de fonctionnement pour faire un m3 ... au prix du m3 cela fait long pour amortir... Une chasse d'eau mal réglée consomme bien plus que cela !
Merci Kiduguen ! J'ai oublié de préciser qu'il n'y a pas de mousseurs sur les robinets et que le pb de baisse de pression d'eau chaude puis plus d'eau chaude est général dans la maison, sur les 4 robinets d'eau chaude...
Et pour la mousse, ce n'est pas gênant que la mousse de l'isolation déborde ainsi ? quand je vais démonter pour enlever le calcaire puis remonter, il n'y aura pas de risque de fuite ? (car j'enlèverai nécessairement cette mousse aussi) Merci d'avance !
Et pour la mousse, ce n'est pas gênant que la mousse de l'isolation déborde ainsi ? quand je vais démonter pour enlever le calcaire puis remonter, il n'y aura pas de risque de fuite ? (car j'enlèverai nécessairement cette mousse aussi) Merci d'avance !
Merci pour l'histoire de la mousse.
Pour le problème du bouchon : oui, et il semble que ce soit dans le chauffe-eau puisque l'eau ne sort pas par la sortie eau chaude...
Comment faire pour résoudre ce pb ?
Pour le problème du bouchon : oui, et il semble que ce soit dans le chauffe-eau puisque l'eau ne sort pas par la sortie eau chaude...
Comment faire pour résoudre ce pb ?
Merci ! Et comme je suis complète apprentie : comment faire pour voir si les sorties ne sont pas bouchées (sortie eau chaude l'est apparemment puisque l'eau ne coule pas : donc comment déboucher ? - sortie eau froide ne semble pas poser de pb puisque quand j'actionne la mollette du GS, l'eau s'écoule normalement)... non, ou bien ?...
J'ai donc passé un câble dans le tuyau interne du cumulus, de départ pour l'eau chaude : aucun obstacle, le câble ressort nickel et sec.
Donc est-ce que ça veut dire que le bouchon serait plutôt vers l'arrivée d'eau froide et que du coup, le ballon ne se remplirait pas assez et donc, pas d'eau chaude dans les robinets ?
Du coup, si cette mousse n'est pas un pb, le nettoyage de la cuve pour enlever le calcaire serait la solution ou bien ?... Merci de votre aide !
Donc est-ce que ça veut dire que le bouchon serait plutôt vers l'arrivée d'eau froide et que du coup, le ballon ne se remplirait pas assez et donc, pas d'eau chaude dans les robinets ?
Du coup, si cette mousse n'est pas un pb, le nettoyage de la cuve pour enlever le calcaire serait la solution ou bien ?... Merci de votre aide !
Donc je viens donner quelques nouvelles : ce matin détartrage du chauffe-eau. Maintenant, c'est la remise en eau et cela fait plus d'une heure et toujours pas d'eau aux robinets d'eau chaude ouverts... donc problème de remplissage du chauffe-eau : quelqu'un a une idée ?
Bravo, c'était LA solution : dès que j'ai retiré le régulateur de pression, le chauffe-eau s'est rempli à vive allure. Donc il faudra en mettre un autre ou mieux régler celui-là (il n'y a aucune trace de calcaire). J'ai remis le disjoncteur et on saura demain matin si le problème est résolu.
A bientôt les amis !
A bientôt les amis !
Merci Daniel 26 ! Alors je le retire !... puis vous donne des nouvelles
Oui, c'est fait, réducteur de pression retiré... du coup, le ballon s'est rempli à toute allure et là, il est en chauffe... suite au prochain épisode pour vous dire si on a de nouveau de l"eau chaude aux robinets... Mais il faudra quand même songer à le remplacer non ? (il y a déjà un réducteur de pression à l'arrivée d'eau générale mais quand on a installé ce chauffe-eau - au moment de chauffe, la nuit, il donnait 2l d'eau (par le groupe de sécurité)... un peu beaucoup, donc on nous avait conseillé de mettre un réducteur de pression. Tout allait pas trop mal jusqu'à il y a quelques mois
https://bricolage.linternaute.com/forum/oldest/121124296-chauffe-eau-bouche-mousse-bizarre#46
Tu le saura que demain matin ;=(
Tu le saura que demain matin ;=(
débit/pression , c'est pas la même chose...grrr
Bien-sûr que c'est pas la même chose, la pression c'est les volts en électricité et le débit sont les ampères .
Et c'est le produit des deux facteurs qui rendra le fluide utilisable ...
Un super grand MERCI les amis !... l'eau chaude est enfin de retour avec une bonne pression aux robinets ! Je n'avais jamais touché à la plomberie, c'est une première et vous m'avez super bien aidée ! Mention spéciale pour xplom qui a trouvé le noeud de l'affaire et Daniel 26 qui m'a bien conseillée !
Bon reste à savoir si j'essaie de remettre un réducteur de pression au chauffe-eau... je ne ferme pas encore le sujet au cas où vous auriez quelques idées lumineuses sur le sujet !
Bon reste à savoir si j'essaie de remettre un réducteur de pression au chauffe-eau... je ne ferme pas encore le sujet au cas où vous auriez quelques idées lumineuses sur le sujet !
Merci Daniel 26... un peu lente de la comprenette je suis : je viens de relire votre réponse au post 41 et ai enfin compris que vous avez déjà répondu à ce sujet ! OK ! Alors ça roule !.... (mais c'est pas gênant que chaque fois que le ballon chauffe, 2l d'eau sortent par le groupe de sécurité ? - c'était à cause de cela qu'on nous avait dit d'en mettre un )