Protection pour moteur d'aspirateur ?

tigranvsdante. Messages postés 18 Statut Membre -  
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour,

J'ai par rapport à mon installation, je possède un aspirateur professionnel
alimenter en 230v avec 3x moteurs de 1200w chacune.
Par contre j'ai aucune protéction moteur en cas de panne etc ...
Quelque peut me dire si oui ou non je doit rajouter "Disjoncteur de protection moteur" et à quel niveau.
Merci

16 réponses

Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601
 
Bonjour,
Il s'agit de moteurs universels (charbons) et la panne sera l'usure de ceux-ci .
Surveillez-les régulièrement si usage intensif.
Idem pour les roulements , à remplacer lorsque un bruit inhabituel apparaît .
Précisez pour quelle utilisation car les heures de fonctionnement seront différentes pour des poussières abrasives que pour des fibres organiques.
Cdlt,
1
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601
 
Disposez-vous de trois interrupteurs qui coupent chaque moteurs indépendamment ?
Etes-vous en tri ou mono ?
Ces moteurs disposent (normalement ?) d'une protection thermique intégrée .
1
tigranvsdante. Messages postés 18 Statut Membre
 
Le gros disjoncteur il est en 3 phasé 40A par contre comme sur la photo j'ai prise 1 phase et neutre pour le mono.
Les moteurs quand il ont un problème ça pète et me fait sauté tout le circuits
0
Profil bloqué
 
Bonjour,
Moi j'ajouterai 3 disjoncteurs de 20 A monophasés alimentés chacun par une phase différente : 1 par aspirateur.
1
tigranvsdante. Messages postés 18 Statut Membre
 
Disjoncteur monophasés avec le neutre ? sachant que 3600w = environ 17A je pense que ça pourrai être une bonne solution.
0
Profil bloqué
 
Attention si vous êtes une entreprise ?
Prévoir les disjoncteurs pour le tertiaire.
1

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Profil bloqué
 
Bjr, ce sont des moteurs mono 230v donc il vous faut 1 disjoncteur Mono 30mA par moteur
mais comme ils sont tous alimentés par un tetra de 30mA ; il y a de grandes chances que celui ci saute également !!
c est le plus rapide qui gagne !! revoir votre installation ??

1
Profil bloqué
 
Ce n'est peut-être pas nécessaire de doubler la protection différentielle ?
1
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784
 
Bonjour
perso je mettrais , un par moteur , en série , bien sûr à la bonne intensité

1
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784
 
je dirais 6 Amp....... à la louche ( expression )
0
tigranvsdante. Messages postés 18 Statut Membre
 
Comme ça "s’appelle ? Oui 6A c'est bien, donc si un moteur commence a mourir, ça disjoncte ?
0
Profil bloqué > tigranvsdante. Messages postés 18 Statut Membre
 
Re, si un moteur commence a mourir il va mourir surtout s il y a un manque d entretien des filtres
normalement ce type de moteur a déjà une sécurité thermique incorporée !!
la disjonction multi ou mono est une autre affaire en fonction de ce que vous voulez obtenir comme commandes ??
0
Profil bloqué
 
Vous avez un système de démarrage autonome sur vos aspirateurs.
Vous voulez seulement protéger les 3 circuits (et aspirateur).
1
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971
 
Bonsoir

-Ce n'est qu'un avis: il faut comme le dit labricole 47 protéger chaque moteur par un disjoncteur entre 7et 10A car au démarrage il doit demander plus de courant. (A vérifier)
Si on protège avec un disjoncteur les trois, est-ce que le disjoncteur sera sensible à un moteur en détresse. ???
Il va de soit qu'un différentiel pour tous est indispensable. 3x3
Cordialement.
1
Profil bloqué
 
J'ai ce type d'aspirateur mais à 2 moteurs seulement : l'alimentation est commune.
La sélection du nombre de moteurs se fait sur l'aspirateur.
1
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601
 
Bonsoir,
C'est bien les réponses en commentaires , cependant on ne sait toujours pas si notre internaute est alimenté en tri ou en mono ???
S'il se trouve un inter sur chaque moteur ???
Et pour préciser , on ne place pas une protection magnétique sur ces moteurs :
(courant d'appel trop important).
Et puis c'est quoi qui "pète" ???
1
tigranvsdante. Messages postés 18 Statut Membre
 
Ceux sont des moteurs 230v, moi je souhaite protéger mon disjoncteur 40A qui est sur la photos.
0
Profil bloqué
 
Re, vous voulez protéger un disjoncteur par un autre disjoncteur ?? supprimez le !! il ne sert a rien !!

1
tigranvsdante. Messages postés 18 Statut Membre
 
Exemple : quand un moteur crame ou qu'il y a un petit Default = disjonction du 3 phasé sur la photo de 40A ou alors le général .
Moi je que je souhaite c'est en cas de Default de n'import quel moteur que tout ne disjoncte pas.(une sécurité en aval du 40A TRI)
0
Profil bloqué
 
ben ca on a bien compris et on vous a répondu
mettre 3 mono 30mA de 10 ou 16A peu importe et vous supprimez le 40A
il n y a pas de "petits" défauts sur ces moteurs soit c est les charbons Hs soit il crame
la seule chose que vous pouvez protéger (mais c est déjà fait) c est une surchauffe quand les filtres ne sont pas entretenus !!
attention toute fois les aspirateurs professionnels ou grand public ont une spécificité de la norme en cas d aspiration de liquide
1
tigranvsdante. Messages postés 18 Statut Membre
 
OK donc ces moteur non pas réellement de protection moteur...
Afin d"évité de faire sauté mon disjoncteur 3 phasé 40a car plusieurs aspirateur son branché dessue (voir photo)(3 aspirateur chacun avec moteur 3x moteur de 1200w). quel disjoncteur mettre avant pour évité que tous ce coupent.
0
tigranvsdante. Messages postés 18 Statut Membre
 
Merci à tous .
Je voudrais faire un petit récapitulatifs.

-Donc si je résume bien :

-Le petit Disjoncteur magnéto-thermique ETA 6A, série 1658 (labricole47) pour chaque moteur ne sert donc a rien ?
-Je ne peut enlever mon disjoncteur 40A, car mes 3 aspirateur sont relier dessus en monophasé.
-3 mono 30mA de 10 ou 16A (sur chaque aspirateur ou chaque moteur ?)
0
Profil bloqué
 
Bonjour,
Il serait bon de connaitre l'organisation de votre tableau électrique : ce qu'il y a comme protection avant ce disjoncteur 40A tri (qui d'ailleurs ne devrait pas protéger des appareils en monophasé car pas du tout fonctionnel).
Il serait bien que vous répondiez aux questions pout pouvoir vous aiguiller.
Vos 3 aspirateurs à 3 moteurs sont alimentées comment :
- 1 câble par aspirateur ou 1 câble par moteur.
Si vous avez :
- 1 câble par aspirateur : vous ne pouvez que protéger les 3 moteurs en même temps.
- 3 câbles par aspirateurs (1 câble pour chacun des moteurs) dans ce cas il est très facile de protéger comme vous le souhaitez.
Mais il faut savoir qu'une disjonction "moteur" ne doit être qu'une situation exceptionnelle et vous devez remédier à la cause.
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971
 
Bonjour


Pour moi la meilleurs sécurité est de protéger chaque moteur (Labobine47)
Un disjoncteur par moteur est plus sensible qu'un qui protège 3 moteurs La surconsommation au démarrage doit être prise en compte pour le disjoncteur . en phase de rotation cette consommation va se réduire trois fois cette différence va se retrouver sur un seul disjoncteur pour trois moteurs.
Un disjoncteur différentiel 30mA suffit en tête de linge, Il doit d'ailleurs y être actuellement.
0
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784
 
(Labobine47)
lol je suis loin des compétences de labobine ;))
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
 
Comme tu veux rester humble j'ai rectifié :o))
0