        Bonjour, 
Bonjour à tous,
J'ai un souci électrique qui requiert des compétence que je n'ai pas,
J'ai 5 prises électriques qui décernent 2 pièces, Pendant la nuit elles ont fait disjoncter le différentiel général de la maison.
J'ai débranché toutes les connections de ces prises, le différentiel général disjoncte .
J'ai démonté toutes les prises et isolé chaque extrémité de chaque fil, le différentiel disjoncte.
Le fusible 16A de ces 5 prises, qui ne sécurise que ces 5 prises, ne disjoncte jamais, seul le différentiel général disjoncte.
Ce sont des prises électrique qui fonctionnent normalement depuis plus d'un an
Merci de votre aide
    
    
    
        Bonjour à tous,
J'ai un souci électrique qui requiert des compétence que je n'ai pas,
J'ai 5 prises électriques qui décernent 2 pièces, Pendant la nuit elles ont fait disjoncter le différentiel général de la maison.
J'ai débranché toutes les connections de ces prises, le différentiel général disjoncte .
J'ai démonté toutes les prises et isolé chaque extrémité de chaque fil, le différentiel disjoncte.
Le fusible 16A de ces 5 prises, qui ne sécurise que ces 5 prises, ne disjoncte jamais, seul le différentiel général disjoncte.
Ce sont des prises électrique qui fonctionnent normalement depuis plus d'un an
Merci de votre aide
        A voir également:         
- Différentiel qui saute localiser le problème
- Interrupteur différentiel qui saute - Meilleures réponses
- Differentiel qui saute mais pas le disjoncteur - Meilleures réponses
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel - Forum Electricité
- Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur - Forum Electricité
- Disjoncteur général qui saute - Forum Electricité
- Différentiel qui saute ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur différentiel qui saute... (encore un, oui, je sais...) - Forum Electricité
7 réponses
                        
                    bjr
c'est un disjoncteur différentiel ou un inter différentiel ?
vous avez surement un problème entre phase et terre.
essayez de suivre ces fils pour voir ou ils vont.
peut être une boite non étanche et de l'eau est rentrée dedans
 
                
                
    
                c'est un disjoncteur différentiel ou un inter différentiel ?
vous avez surement un problème entre phase et terre.
essayez de suivre ces fils pour voir ou ils vont.
peut être une boite non étanche et de l'eau est rentrée dedans
                
    denec
    Merci beaucoup pour votre réponse, je continue à chercher dans cette direction
    
    
                        
                    Mes questions qui peuvent vous paraître bizarres , sont avec les froids venues des souris prennent possession de l'isolation et s'attaquent aux conduites aboutissant aux prises et autres boîtes de connexion .
                
                
    