Pression chaudière
Alexandra78
-
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Depuis quelques semaine nous avons un problème de pression sur notre chaudière au gaz.
La pression est normalement réglée sue 1.8 bar. Lorsque la chaudière est en route, la pression reste sur 1.8 . Dès que la chaudière s'arrête car nous avons atteint la température souhaitée, elle passe de 1.8 à 0 bar ( sans se mettre en sécurité ) en à peine quelques heures.
Dès que la chaudière se remet en route, la pression passe de 0 à 1.8 bar en à peine 3 minutes ( constaté par nous même ) sans que nous ayons à rajouter de l'eau.
Avez vous une idée de ce qui pourrait provoquer cela ?
Merci d'avance de votre aide !
Depuis quelques semaine nous avons un problème de pression sur notre chaudière au gaz.
La pression est normalement réglée sue 1.8 bar. Lorsque la chaudière est en route, la pression reste sur 1.8 . Dès que la chaudière s'arrête car nous avons atteint la température souhaitée, elle passe de 1.8 à 0 bar ( sans se mettre en sécurité ) en à peine quelques heures.
Dès que la chaudière se remet en route, la pression passe de 0 à 1.8 bar en à peine 3 minutes ( constaté par nous même ) sans que nous ayons à rajouter de l'eau.
Avez vous une idée de ce qui pourrait provoquer cela ?
Merci d'avance de votre aide !