Abonnement triphasé et disjoncteurs

Nanou0309_6400 Messages postés 3 Statut Membre -  
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour,
Question bête ??
Mon installation est en triphasé 9kVA réglage à 15A
Je me demande à quoi sert d'avoir des disjoncteurs en 16 ou 20 A ou plus si le compteur n'accepte pas plus de 15 A ?? idem pour les différentiel 63A
Merci de m'éclairer

2 réponses

Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601
 
Bonjour,
Cela vous permet d'obtenir un contrat pour une puissance supérieure si vous le souhaitez .
(étant aussi en tri 9Kw, je suis dans l'obligation de modifier une cuisinière tout électrique afin de ne pas dépasser 15 A par phase ) idem pour le cumulus qui ne fonctionne que la nuit.
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974
 
Bonjour

+1

En gros, l'installation doit être dimensionnée pour le maximum que peut vous fournir EDF

A l'usager de choisir en suite la puissance d'abonnement qu'il veut et qui pourra donc changer au fil du temps en fonction des besoins des occupants du logement.
0