Câble SYT 56 paire
Deps
-
Clarckos Messages postés 11844 Statut Contributeur -
Clarckos Messages postés 11844 Statut Contributeur -
Bonjour,
Je travaille dans un hôpital et dans peu de temps nous allons changer une baie de brassage. Nous avons un câble 56 paire SYT relier à un bandeau de prise RG45/11.
Ce bandeau n'étant plus utilisé (téléphone analogique) nous avons pris la décision de le retirer.
Quel est la dangerosité d'intervenir sur un tel câble ?
Peut-il etre ranger débrancher du bandeau sans risque? ( Le câble passe par 2 étage) il serait laisser comme il est actuellement avec le bout des lignes téléphoniques "pandouillant".
Pensez vous qu'il est possible de faire ça ou alors c'est trop risqué.
Je vous remercie d'avance
Je travaille dans un hôpital et dans peu de temps nous allons changer une baie de brassage. Nous avons un câble 56 paire SYT relier à un bandeau de prise RG45/11.
Ce bandeau n'étant plus utilisé (téléphone analogique) nous avons pris la décision de le retirer.
Quel est la dangerosité d'intervenir sur un tel câble ?
Peut-il etre ranger débrancher du bandeau sans risque? ( Le câble passe par 2 étage) il serait laisser comme il est actuellement avec le bout des lignes téléphoniques "pandouillant".
Pensez vous qu'il est possible de faire ça ou alors c'est trop risqué.
Je vous remercie d'avance
A voir également:
- Cable syt
- Cable bleu electrique - Guide
- Cable sectionné - Guide
- Branchement cable multimetre - Guide
- Comment tester un cable electrique - Guide
- Cable monophasé cuisinière - Guide
3 réponses
Bjr, "Peut-il etre ranger débrancher du bandeau sans risque? " c est a vous de voir ce qu il y a a l autre bout ??
sinon laisser un cable pendouillé ce ne sera pas le premier encore faut il l isoler proprement au 2 bouts !!
un cable n est pas dangereux c est le courant qu il transporte qui peut l etre !! :o((
sinon laisser un cable pendouillé ce ne sera pas le premier encore faut il l isoler proprement au 2 bouts !!
un cable n est pas dangereux c est le courant qu il transporte qui peut l etre !! :o((
Bonjour
Je suppose que ces branchements sont désactivés depuis longtemps; sur un circuit téléphone ancien et analogique la tension est faible 70/80V
Vous isolez les fils et vous mettez le tout dans un coffret.
Cordialement.
Je suppose que ces branchements sont désactivés depuis longtemps; sur un circuit téléphone ancien et analogique la tension est faible 70/80V
Vous isolez les fils et vous mettez le tout dans un coffret.
Cordialement.
Bonjour.
De l'autre coté, il devait sûrement y avoir d'autres prises type RJ11/45 desservies par un Autocom qui a peut être été déposé, et les raccordements ont du être retirés, donc aucun soucis la dessus.
Afin de mieux sécuriser le tout (dans le doute), comme le dit STF-JPD87, isoler les fils de manière étagées, et mettre un bon bout de scotch en tortilla autour de cela. Le tout dans une bonne boite de raccordement (type plexo).
De l'autre coté, il devait sûrement y avoir d'autres prises type RJ11/45 desservies par un Autocom qui a peut être été déposé, et les raccordements ont du être retirés, donc aucun soucis la dessus.
Afin de mieux sécuriser le tout (dans le doute), comme le dit STF-JPD87, isoler les fils de manière étagées, et mettre un bon bout de scotch en tortilla autour de cela. Le tout dans une bonne boite de raccordement (type plexo).