PROBLEME AVEC PAC MITSUBISHI ZUBADAN

MIMI7496 Messages postés 1 Statut Membre -  
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur -
Bonjour,
Nous avons fait installer une PAC en Mai 2020 en remplacement chaudière fuel.
Nous rencontrons un problème lorsque la PAC fonctionne en mode chauffage : toutes les nuits elle fait disjoncter au disjoncteur général de la maison et ce n'est pas le disjoncteur de la PAC ni le compteur linky qui disjonctent. On ne comprend pas puisque cela arrive la nuit et que la journée tout fonctionne normalement. pratiquement à peu près à la même heure (vers les 3h-4h du matin).
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Nous avons fait venir un électricien pour vérifier : rien pas d'anomalie ; EDF disent que cela ne vient pas du compteur linky ni disjoncteur général qui a été changé lors de l'augmentation du nombre de KWH : nous étions à 9kw et sommes passés à 15kw et cela disjoncte tout le temps.
L'installateur est venu faire l'entretien au bout d'une année et n'a rien trouvé. Il doit repasser la semaine prochaine vu qu'on vient de remettre en route la PAC.
Cela devient problématique car on ne peut pas s'absenter sinon toute la maison se retrouve sans éléctricité.
Merci pour votre aide.

1 réponse

Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601
 
Bonjour;
Si ce n'est pas le linki ni celui de la PAC lequel est-ce donc ?
Qu'alimente t-il d'autre que la PAC ?

Un électricien n'est pas obligatoirement dépanneur, j'ai eu affaire à ce problème dans mon entourage pour trouver "des petites bêtes" qui squattent les parties électrique non protégées de l'unité extérieure .

Cdlt,



0