Disjoncteur différentiel vigi idt40

sirroco65 Messages postés 5 Statut Membre -  
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur -

Bonjour à tous.

J'ai un très gros doute sur le branchements de ses 2 modules.
Je sais que pour connecter un différentiel, habituellement l'arrivé est par le haut et la sortie en bas.
Mais la, le doute c'est installé, car lorsque je connecte l'arrivé en haut et que j’appuie sur le bouton test, rien ne se passe.
Lorsque je branche mon arrivé par le bas et que j’appuie sur le bouton test, le différentiel claque.
Je ne connais pas cette série Acti9 de chez Schneider (auto).
Pouvez vous m'expliquer que je puis ce m'enlever mes soucis ?
Je vous remercie d'avance.

2 réponses

Profil bloqué
 
Bjr, ce sont 2 appareils vous avez déjà une double connexion en bas a gauche !!
donc si vous branchez bien le N sur le Neutre en haut a gauche ca doit le faire ??!! la sortie étant en bas a droite N+Ph


1
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
Bjr
Votre arrivée de courant se fait en haut a gauche.
La sortie auto se trouvant en haut a droite est pour mettre les peignes d'alimentation des disjoncteurs modulaires.
Vérifiez que les vis du bas soient bien serrées sur les fils de cuivre
0